土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工技术32个必考知识点(六)

施工技术32个必考知识点(六)

发布于:2015-06-26 09:07:26 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]

11.大体积混凝土防裂措施

1)浇筑体温度、温度应力、收缩应力进行试算,确定升温峰值,确定温控技术措施(入模温度升值不大于50,里表温差不大于25,降温速率不大于2度/天,表面与大气温差不大于20

2)在保证强度、耐久性、抗渗性、体积稳定性、工艺特性要求的情况下,合理使用材料,减少水泥用量、降低混凝土绝热温升值得要求。

3)选用中低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥。3天水化热不大于240KJ/kg,七天270 KJ/kg

4)可参入缓凝剂、减水剂、微膨胀剂

5)及时保温保湿养护,加强测温管理

6)留置变形缝或采取跳仓法施工

12.模板工程

1)拆模审批人项目技术负责人

2)模板拆除顺序:后支先拆、先支后拆、先拆非承重部分,后拆承重部分

3)跨度大于4m的梁板起拱,跨度的1/1000~3/1000

4)拆模强度等级大于8m-100%,小于等于8m-75%,板小于等于2m-50%悬挑构件100%,以同条件养护混凝土试块的强度为准

5)上人支撑要求:已经浇筑的混凝土抗压强度不低于1.2N/mm2;侧模板拆除1.0N/mm2;

6)后张预应力混凝土,75%拆侧模,预应力张拉完毕达到要求拆底模;

13.钢筋工程

1)钢筋连接方法:绑扎、机械、焊接;直接承受动载的结构构件中纵向钢筋不宜采用焊接,采用机械连接的钢筋最小直径16—50 mm,受拉钢筋直径超过28、受压钢筋直径超过32不宜采用绑扎接头;

2)钢筋接头的位置放在受力较小处施工缝放在受剪力较小处,正弯矩在离支座L/3范围;负弯矩在跨中L/3范围;

3)同一纵向受力钢筋不宜设置2个或以上接头,接头末端至钢筋弯起点距离不能小于钢筋直径的10倍,构件同一截面内钢筋接头数量不能超过50%

4)对钢筋接头作力学性能检测,焊接300个为一检验批,机械连接500个为一检验批;

5).钢筋调直,一级钢HPB235冷拉伸长率4%;二、三级钢HRB335、HRB400和RRB400冷拉伸长率不大于1%

6).悬臂板控制副筋位置,防止被踩下(控制保护层最大厚度),以免拆模后断裂;梁板交叉处,板在上,次梁居中,主梁在下;基础的钢筋长边的放最下面;上部结构中,双向板短边钢筋放最下面;柱梁处,主筋净距30mm以便于浇筑和振捣混凝土;

7).钢筋代换3个原则:等面积代换-构件按最小配筋率配筋,等强度代换-构件钢筋受强度控制;等挠度裂缝控制;

14.混凝土工程

1).浇筑混凝土前做好隐蔽工程验收签字盖章,合格后才能浇筑混凝土;钢筋隐蔽工程检验项目:①纵向受力钢筋的品种、数量、规格、位置;②钢筋连接方式、接头位置、接头数量等,③箍筋或横向钢筋的品种、数量、规格、间距,④预埋件的规格数量位置等

2). 混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕; 泵送混凝土配合比设计:泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于100mm;用水量与胶凝材料总量之比不宜大于0.6;胶凝材料总量不宜小于300kg/m3; 掺加的外加剂品种和掺量宜由试验确定,不得随意使用;当掺用引气型外加剂时,其含气量不宜大于4%

3)混凝土中掺入适量的磨细矿物掺合料后,可以起到降低温升、改善和易性、增进后期强度、改善混凝土内部结构,提高耐久性,并可代替部分水泥,节约资源等作用,参加某些磨细矿物参合料还能起到抑制碱骨料反应的作用。

4)柱、墙模板内的混凝土浇筑时,当无可靠措施保证混凝土不产生离析,其自由下落高度应符合如下规定,当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。粗骨料料径大于25mm时,不宜超过3m;粗骨料料径不大于25mm时,不宜超过6m

5)梁板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板沿长边方向浇筑,拱和高度大于1m的梁可单独浇筑混凝土

6).施工缝留置应浇筑之前确定、受剪力较小部位、便于施工部位。继续浇筑混凝土应注意:①已经浇筑的混凝土抗压强度不低于1.2N/mm2。②清除水泥薄膜和松动石子,充分润湿冲洗干净。③先刷掺界面剂的水泥浆或或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆。④细致捣实,新旧结合。

15.砌体房屋静力计算方案分为刚性、刚弹性、弹性方案,以横墙间距确定;

1)影响允许高厚比的主要因素有:砂浆强度;构件类型;砌体种类;支承约束条件、截面形式

2)墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁。伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开沉降缝的基础必须分开

3)圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响。

4)砂浆试块在搅拌机出料口随记取样,边长176.75px的正方体试块28天标准养护测得一组3块的抗压强度来评定;砌体砂浆在3小时内用完,气温超过30度时间减少1小时;

16.砌体工程

1).砖缝厚度8-12mm,砖水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%,竖向采用挤浆或加浆不得出现通缝、瞎缝和假缝;砖墙洞口其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不超过1m;

2).小砌块施工应对孔错缝搭砌,灰缝应横平竖直,宽度8~12mm,砌体水平灰缝的砂浆饱满度按面积计算不得低于90%,竖向灰缝饱满度不得低于80%,底面朝上砌筑,不得出现瞎缝和通缝;

3).加气混凝土砌块不能用在4个部位:±0以下潮湿的地方;受化学腐蚀的地方;高温的地方;可先用粘土砖或现浇混凝土做坎台高150MM4).临时间断处,砖墙留斜槎,投影长度不应小于高度2/3,在非抗震区,除转角外可留直槎,每墙厚120mm放1根ф6拉结钢筋,高度间距500mm,末端有90度弯钩,埋入长度不小于500mm,在抗震区,埋入长度1000mm;小砌块留斜槎2/3,除转角和抗震区,也可留直槎,留200mm阴阳槎,每3皮砖设拉结筋。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 不说话好么
    很不错 正在慢慢看
    2015-06-29 18:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • phanghui
    phanghui 板凳
    确实不错的资料,感谢分享。
    2015-06-29 08:36:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.65 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工技术32个必考知识点(五)

7.常见的地基处理有:换填地基、夯实地基、挤密桩地基、深层密实地基、高压喷射注浆地基、预压地基、土工合成材料地基。1).灰土地基适用于加固深1~4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等,还可用作结构的辅助防渗层。2).砂和砂石地基(垫层)提高基础下部地基强度,降低地基的压应力,减少变形量;起排水作用。适于处理3.0m以内的软弱、透水性强的黏性土地基,包括淤泥、淤泥质土;不宜用于加固湿陷性黄土地基及渗透系数小的黏性土地基。

回帖成功

经验值 +10