9.室内防水:
1)卫生间和多水房间:现浇楼板C20;翻边高度200mm;阴阳角,管道穿楼板处做附加层,上翻边高出面层200-300mm; 淋浴间2.0m;
2)管道穿楼板处安装套管,高出饰面层20-50mm
3)地面向地漏处排水坡度为2%,地漏边缘50mm排水坡度5%;大面积公共厕浴间应分区,每个分区一个地漏,坡度直线长度不大于3m, 2次24h蓄水试验;
10.饰面板适用内墙和外墙高度不大于24m,抗震设防烈度不大于7度的工程;饰面砖适用于内墙和外墙高度不大于100m,抗震设防烈度不大于8度采用满粘法施工的工程;石材湿作业先做防碱背涂处理;适用1:2.5水泥砂浆,灌浆不能过高过厚,容易出现空鼓; 出现下坠; 灌浆高度150MM,1/3板高.;瓷砖面层的工业流程:基底处理-放线-侵砖-铺设砂浆-铺瓷砖-养护-勾缝-检查验收;砖贴完24h进行养护,养护时间不小于7天;
11.抹灰基层的处理:
1)砖砌体-清理表面抹灰前洒水湿润;
2)混凝土墙-凿毛或洒水湿润后刷1:1水泥砂浆;
3)加气混凝土墙-湿润后边刷界面剂边末不小于M5的水泥混合砂浆;
4)抹灰层厚度大于等于35mm需要加强,贴加强网搭接宽度不小于100mm;
5)阳角的处理,1:2水泥砂浆做暗护角,高度不低于2m每侧宽度不小于50mm;
12.隔墙工程
1).轻钢龙骨石膏板隔墙施工顺序-隔声防潮处理,做地垄墙,高度150-300mm;
2)天地龙骨加弹性阻尼材料;先封一侧石膏板,将管道电线固定就位,填充岩棉或矿棉,然后封另一面墙;
3)板与板间接缝贴50-60mm纤维布带,石膏腻子找平,阴阳角处接缝贴200mm纤维布带每边100mm,石膏腻子找平;
4)木质墙面首先做木龙骨和土建接触的木质材料做防腐处理,另3面做防火处理,抽样检验合格封面板;织物要做阻燃处理;高于规范标准的织物,木质材料和防火涂料阻燃剂做见证取样;
5).隔墙板高度,房间净高减20MM;刚性连接,抗震要求柔性连接;
13.轻钢龙骨石膏板吊顶:
1)吊顶前交接检查:标高,净高,各种管道-走电的管道最高走水的管道最低,打压测试;
2)吊杆和主龙骨间距不大于900--1000mm,吊点距主龙骨端部不大于300MM;吊杆大于1.5m时做反向支撑;
3)主龙骨的排放,沿房间轴线按房间长向平行布置从中间向两边,按短边要求起拱;次龙骨间距300-600mm;
4)封面板前管道隐蔽工程验收检测,合格后做下一步工序;
5)封石膏板边与次龙骨垂直,固定在次龙骨上,从中间向四周布放;大于3KG重型灯具不能挂在龙骨上,要另装吊杆;
6)吊顶面层出现开裂,吊顶面积过大由于温度下石膏板膨胀收缩没有释放余地,①检查石膏板和龙骨间缝隙②分缝处理③螺钉固定的间距顺序是否合适④防开裂的绷带是否贴了;
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工程项目管理
返回版块4.65 万条内容 · 485 人订阅
阅读下一篇
施工技术32个必考知识点(一)1.预应力混凝土工程1)先张法宜采用一端张拉法,采用单根张拉时顺序由下向上,由中到边,加预应力后立即浇筑混凝土,超过24小时对预应力进行检查;无设计要求时,混凝土抗压强度达到75%时放张;2).后张法无设计要求时,不低于混凝土设计抗压强度75%时张拉,有一端张拉、两端张拉、分批张拉、分阶段张拉、分段张拉和补强张拉等方式;采用对称张拉的原则,对平卧重叠构件张拉顺序宜先上后下逐层进行,每层对称张拉的原则,为减少上下层摩擦,可逐层适当加大张拉力;预应力筋孔道灌浆水泥52.5硅、普通硅酸盐水泥调制的水泥浆,水灰比不大于0.45,强度不小于30N/mm2;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报