土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道取样管的布置原则是什么?

管道取样管的布置原则是什么?

发布于:2015-06-25 14:05:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  管道取样管的布置原则是什么?
  答:(1)一般取样接管不得直接设在有振动的设备,如泵、压缩机等,也应避免设在与振动设备直接相连接的管道上。如果难以避免,应采取减振动措施;
  (2)取样管设置应满足工艺的要求,并应避免死角或“袋形”。且取样阀应布置在便于操作的地方,设备或管道与取样阀之间的管段应尽量短;
  (3)一般气体取样管引出位置:
  1)从水平管上取样时,取样管应从水平管顶部引出;
  2)从立管上取样时,气体自下而上流动,取样管应从立管斜向上45°夹角引出,当气体中含有固体颗粒时,并应伸到管中心;气体自上而下流动,取样管应与立管垂直引出。
  (4)一般液体取样管引出位置:
  1)垂直管道上液体自下而上流动时,取样管可设在垂直管道的任意侧;
  2)垂直管道上液体自上而下流动时,除非能保证液体充满取样管,取样管可设在垂直管道的任意侧,否则,不宜在这样情况下设取样点;
  3)水平管道:在压力输送条件下,取样管可设在管道的任意部位;当液体中含有固体颗粒时,取样管宜设在水平管道的两侧;在自流的水平管道上取样时,取样管应设在管道的底部。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对管道上排气、排液管的安装有何具体要求?

 对管道上排气、排液管的安装有何具体要求?  答:管道上排气、排液管的安装要求如下:  (1)管道上高点放空设置的位置宜靠近平台、支架、构筑物以及易于操作之处;  (2)管道上低点放净口设置的位置附近宜设地漏、地沟或用软管接至地漏、地沟处;  (3)为保证阀门检修、丝堵、管帽及法兰拆卸、软管连接,管道上低点放净管管端距地面或楼板面的净距不得不小于100mm;  (4)管道上的放空、放净口安装位置尽量设置在物料流向的下游端部靠近弯头处,但不得设在弯头上;管道上放空、放净口设置的阀门应靠近主管;

回帖成功

经验值 +10