博大暖气片厂办公楼中央空调设计方案

发布于:2015-06-24 20:23:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
简介:本工程建筑面积办公区1800平方米,生产车间5400平方米,合计7200平方米,其中空调面积6840平方米;下面以选用电制冷主机+水—水换热器和水—水热泵机组做为中央空调系统的制冷和制热方式,进行方案论证(制冷主机以美国开利公司生产的空调机组为例、冬季采暖以城市集中供热为热源)。
—、工程概况:
本工程建筑面积办公区1800平方米,生产车间5400平方米,合计7200平方米,其中空调面积6840平方米;下面以选用电制冷主机+水—水换热器和水—水热泵机组做为中央空调系统的制冷和制热方式,进行方案论证(制冷主机以美国开利公司生产的空调机组为例、冬季采暖以城市集中供热为热源)。
   二、中央空调冷热负荷及设计参数冷热负荷
  a、中央空调冷负荷为:448kw;
  b、中央空调热负荷为:324kw.
  设计参数
  夏季:空调室内计算温度:24—28○C;
  冬季:空调室内计算温度:18—22○C.
   三、供选方案
  a、开利公司电制冷30HR195活塞式冷水机组一台;
  b、开利公司电制冷30HXC130A螺杆式冷水机组一台;
  c、开利公司电制冷HXC130A-HP1水—水螺杆式热泵机组一台。
   四、方案评述
  电制冷中央空调方案,其技术成熟,运行实例多,运行维护简易。a方案活塞式与b组方案螺杆式机组比较,前者初投资低而运行费用高,噪音大。C方案(即地温方案)与a、b方案比较,C方案初投资低、运行费用更低,但地下水源不稳定,不能确保中央空调稳定运行。
   五、主机的投资分析
  为方便用户做比较,我们给出三方案的初投资、运行费用等供用户参考。
  1、能源基本参数
  电价:0.45元/KW.H
  集中供热取暖费:3.3元/平方米
  制冷期:100天/年
  制热期:120天/年
  额定负荷使用时间:8小时/天X平均符荷系数(0.6)
  2、空调主机及主要辅助设备的主要技术参数:
  a 、开利公司电制冷30HR195活塞式冷水机组及主要辅助设备:
  ①、30HR195活塞式冷水机组一台;
  制冷量:574 kw,
  输入功率:147 kw,
  冷水流量:99m3 / h,
  接管管径:175in/Dg,
  冷却水流量:124 m3 / h,
  接管管径:70 in/Dg;
  ②、冷(热)水循环泵:
  冷(热)水流量:100 m3 / h,
  扬程:20m,
  电机功率:11 kw
  ③、冷却水循环泵:
  冷却水流量:100 m3 / h,
  扬程:20m,
  电机功率:11 kw
  ④、CDBNL3——50超低噪声冷却水塔:功率1.5 kw,
  ⑤、BR0.5换热器:93m3 / h,
  ⑥、全自动软水器:
  ⑦、软水箱:3m3
  ⑧、膨胀水箱:3m3
  ⑨、补水泵:电机功率1.5 kw
  b 、开利公司电制冷30HXC130A螺杆式冷水机组及主要辅助设备:
  ①、30HXC130A螺杆式冷水机组一台
  制冷量:464 kw,
  输入功率:93 kw,
  冷水流量:80m3 / h,
  接管管径:125in/Dg,
  冷却水流量:95 m3/ h,
  接管管径:125 in/Dg;
  ②、冷(热)水循环泵:
  冷(热)水流量:100 m3/ h,
  扬程:20m,
  电机功率:11 kw
  ③、冷却水循环泵:
  冷却水流量:100 m3/ h,
  扬程:20m,
  电机功率:11 kw
  ④、CDBNL3——50超低噪声冷却水塔:
  ⑤、BR0.5换热器:93m3/ h,
  ⑥、全自动软水器:
  ⑦、软水箱:3m3
  ⑧、膨胀水箱:3m3
  ⑨、补水泵:电机功率1.5 kw
  c、开利公司电制冷30HXC130A螺杆式热泵机组及主要辅助设备:
  ①、30HXC130A-HP1水—水螺杆式热泵机组一台
  制冷量:449 kw,
  输入功率:90 kw,
  冷水流量:77m3 / h,
  接管管径:125in/Dg,
  冷却水流量:92 m3 / h,
  接管管径:125 in/Dg;
  制热量:524kw,
  输入功率:117 kw,
  热水流量:89m3 / h,
这个家伙什么也没有留下。。。