土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防侧击雷和防雷电感应的措施

防侧击雷和防雷电感应的措施

发布于:2015-06-24 12:16:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防侧击雷的措施,应符合下列要求:
  高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施:
  (1)钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;
  (2)应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;
  (3)应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;
  (4)竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;
  (5)没有组合柱和圈梁的建筑物,应每隔三层在外墙内敷设一圈¢12的镀锌圆钢做均压环,有组合柱和圈梁时,利用圈梁的钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每三层与均压环连接一次。均压环应与防雷装置引下线连接。
  4.防雷电感应的措施,应符合下列要求:
  (1)被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。因此,四川中光防雷建议建筑物内的设备外壳、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。
  (2)平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮的长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家了解防雷的基本措施有哪些?

(一)、防雷装置是利用其高出被保护物的突出地位,把雷引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地。常见的防雷装置有:避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器等。根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。避雷针主要用于建筑物和构筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。 (二)、电离防雷是一种新技术,它由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。

回帖成功

经验值 +10