土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多点接地与单点接地的区别是什么

多点接地与单点接地的区别是什么

发布于:2015-06-24 13:11:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以 UPS 而言,有些 UPS 会将零线与地线间的电压标示出来,确保产品不会造成对人体的电击伤害。
1、单点接地
工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。且只在功率地线、机壳地线和接往大地的接地线的安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。
2、多点接地
工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。
3、混合接地
工作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    针对哪个电压等级的?
    2016-10-24 19:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • 紫魂
    紫魂 板凳
    有图或者图集没?
    2016-10-24 19:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

检修接地开关和快速接地开关的区别

检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用:1 开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;2 当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。断路器和快速接地开关的配合可以从两方面说,一方面是从开关跳闸方面讲,另一方面就是从重合闸方面讲。

回帖成功

经验值 +10