110kw电机电缆规格问题本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-24 13:56 编辑 施耐德软件计算的,X1那是37kw电机直接启动,X6那是110kw软启动,额定电流201A,他给的电缆是70的,这个可以?40米距离。ID=5.07的意思是电机处两相短路电流?他选的断路器时220A,貌似他给的这个断路器也挺保守的,要是一般选估计最小用250A的了吧?大家看呢?其实想想选220A的断路器,长延时调到1倍IN,即220A,也是行的,是吧。还有Im=14倍IN,一般的电机断路器是12倍的吧?