110kw电机电缆规格问题

发布于:2015-06-24 13:39:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-24 13:56 编辑


施耐德软件计算的,X1那是37kw电机直接启动,X6那是110kw软启动,额定电流201A,他给的电缆是70的,这个可以?40米距离。ID=5.07的意思是电机处两相短路电流?他选的断路器时220A,貌似他给的这个断路器也挺保守的,要是一般选估计最小用250A的了吧?大家看呢?其实想想选220A的断路器,长延时调到1倍IN,即220A,也是行的,是吧。还有Im=14倍IN,一般的电机断路器是12倍的吧?
还有个问题,这个110kW水泵,软启动现在设的是自由停车,有没必要设成软停车?软启动可以设吧?
施耐德文档中说“连接三角形绕组”只能只有停车,一般的水泵电机都是三角形的吧?


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    天下霸气 发表于 2015-10-29 12:15 你这话要吓死人么,35KW以上电机必须用软启动手册三版,269页,好好学习。。。
    2015-10-30 15:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • 天下霸气
    天下霸气 板凳
    electricity 发表于 2015-10-28 16:37 110KW完全可以直接启动你这话要吓死人么,35KW以上电机必须用软启动
    2015-10-29 12:15:29

    回复 举报
    赞同0