土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 三相组合式过电压保护器防雷效果评价

三相组合式过电压保护器防雷效果评价

发布于:2015-06-24 06:27:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
雷电的静电感应和电磁感应所引起的感应雷害,没有直击雷那么强烈,但它发生的几率比直击雷高得多。通常直击雷一次只能袭击一两个小范围的目标,而一次雷闪可在较大范围内多个小局部同时发生感应雷过电压现象,且此感应高电压可通过电力线、电话线等金属导线传输到很远,以致雷害范围扩大。在郑州地区,直击雷造成的损坏约占15 ,感应雷造成的损坏约占85 。基本可总结和评价过电压保护器和放电绝缘子这2种保护装置的防雷效果:

① 累计运行故障次数:安装过电压保护器后,相同架空绝缘线路210个样本累计跳闸故障次数为16次,断线故障次数为0次,合计运行故障16次;安装放电绝缘子后,相同架空绝缘线路193个样本累计跳闸故障次数为53次,断线故障次数为11次,合计运行故障64次。

② 安装年限与故障几率:运行5a以上的过电压保护器171个样本发生断线运行故障的几率为0;发生跳闸运行故障的几率为
7 ;运行3a以内的放电绝缘子176个样本,发生断线运行故障的几率为5.
1 ;发生跳闸运行故障的几率为22.2 。

③ 运行维护可靠性:运行5a以上的保护器累计损坏次数为9次,运行3a左右的放电绝缘子累计损坏次数为27次。

④ 雷害频度:雷害频度< 10次/a的283个样本中,过电压保护器累计发生跳闸故障1次,断线故障0次;放电绝缘子累计发生跳闸故障9次,断线故障1次;雷害频度在10" -- 20次/a的129个样本中,过电压保护器型号也要选择正确,过电压保护器累计发生跳闸故障6次,断线故障0次;放电绝缘子累计发生跳闸故障13次,断线故障3次;雷害频度> 20次/a的17个样本中,过电压保护器累计发生跳闸故障9次,断线故障0次;放电绝缘子累计发生跳闸故障31次,断线故障7次。

统计结果表明:安装上述2种过电压保护器前后,相同架空绝缘线路的雷害次数由安装前的3766次明显下降到80次,即2种过电压保护器的防雷效果是非常明显的。由于放电绝缘子的实际运行年限较短,相对集中在3a左右,样本数量为176;而过电压保护器运行年限较长,相对集中在5a以上,样本数量为171。因此分析和评价2种保护措施防雷效果时,样本数量和样本运行年限是保证分析和评价结果客观性和准确性的关键。

3 结 论
a)线路安装过电压保护器或放电绝缘子等技术措施,可有效防止架空绝缘线路发生雷击断线事故和降低雷击导致线路开关跳闸概率,且安装方便,技术经济性较好。

b)线路过电压保护器能够有效限制雷电过电压、断路器不跳闸,供电不会中断;不承受工频电压,不破坏绝缘导线绝缘层,免维护;放电绝缘子安装时无需严格地接地要求,结构简单、成本较低,免维护,应加强绝缘导线绝缘层破口处的密封防水处理。

c)雷雨期后,应巡视安装线路过电压保护器或放电绝缘子等过电压保护装置的线路,发现线路过电压保护装置出现异常情况时,应当及时更换。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压成套设备避雷器的安装要求

①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma.  ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。  ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50.

回帖成功

经验值 +10