土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高低压成套设备避雷器的安装要求

高低压成套设备避雷器的安装要求

发布于:2015-06-24 06:22:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma.
  ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。

  ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50.

  ④避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于。.35m,.35底座对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。

  ⑤避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于100 mm。为防止松动.最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于16 mm,铝线截面不得小于25 mm.

  ⑥避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主分享

    2018-05-18 08:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳

    这个不对吧?
    再明确一下吧。
    2015-06-24 12:28:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等电位联结主要保护作用说明

①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma.  ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。  ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50.

回帖成功

经验值 +10