土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室外污水管道的闭水试验及要求与做法

室外污水管道的闭水试验及要求与做法

发布于:2015-06-23 23:18:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。
对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。
闭水试验操作程序及要求:
(1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。
1435019864.png 1---76

(2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。
(3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量测试。因混凝上管等管材在初充水时可吸收一定量的水,为准确计算渗水量可待吸水饱和后再测试。
(4)充水时应打开排气阀门,将管内空气排尽,暴露全部试验段的管口。充水阶段渗漏严重者应马上进行处理。
(5)记录试验水位及时间,计算渗水量(根据单位时间内水位下降的高度和水箱的几何尺寸计算),对污水系统非金属管在别卜内允许渗水量可参考表1--20。
1435019864.png 1---20

对金属管材及含有毒、含酸碱等废污水系统则不允许渗漏水。
(6)闭水合格后应及时排空管内的水,冬季施工时需采取防冻措施。
(7)闭水试验完毕及时回填管沟,回填土在管顶上50㎝以内采用人工夯填,回填土不得夹有块状物。冬季施工时应填暖土,管道周围宜采用三七灰土夯填,填土层每次不宜超过50㎝。
(8)管道系统中的构筑物应及时封井盖,避免杂物掉入,堵塞管道。



1435019864.png


1435019864.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • he2014
    he2014 沙发

    感谢楼主无私奉献,好的东西与人共享
    2017-05-08 10:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    每天努力一点点,进步一点点,加油!
    2017-05-06 13:03:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供热工程设计方案的选择与比较

在供热工程设计中,设计方案的确定是一项重要的、且影响全局的工作,供热系统设计方案涉及到:能源合理利用和运行管理;能源、外网和热用户三个方面。 供热系统设计方案的确定:应根据现行国家能源政策、有关规程规范,全面考虑热源、热网和热用户三个方面,经过技术经济比较综合分析后加以确定。1.设计方案比较以图5-5所示的两个小区供热方案为例,讨论A、B小区供热方案,即热网加热器和热网循环水泵的组合配套问题。

回帖成功

经验值 +10