求救 弱电机房接地问题?

发布于:2004-12-08 11:47:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大家 救救我 以前做的工程 弱电机房他们没做接地,现在叫我来修改,我应该做什么补救才好 机房接地可以不做吗? 补救施工应如何做呢?/
急啊!!!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yg73
    yg73 沙发
    准确的说机房内应该做室内地网和室外接地。室内地网分两种:1、计算机直流地网(用于弱电设备的等电位连接,以求达到等电位平衡等);2、计算机防静电地网(机房内所有金属物体的连接)。室外接地极要求接地电阻小于1欧姆(可接大楼联合接地,或另做称为计算机逻辑悬浮接地极)。
    直流地网通过35mm2线接至计算机逻辑悬浮接地极,防静电接地网接大楼保护接地。
    2005-02-03 10:43:03

    回复 举报
    赞同0
  • 彦伟
    彦伟 板凳
    1、从建筑总等电位箱引一路不小于RV-25平方毫米的专用接地线缆,在机房内做等电位箱,接地电阻小于或等1欧姆。
    2、做专用接地系统,可采用镀锌钢管或铜板接地极,接地引下线不小于RV-25平方毫米,在机房内做等电位箱,规范要求接地电阻小于或等于4欧姆,建议接地电阻小于或等于1欧姆。
    2004-12-25 12:35:25

    回复 举报
    赞同0