土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教消防报警模块设置问题

请教消防报警模块设置问题

发布于:2004-12-08 10:56:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教要用几个模块,分别是什么模块,才能实现具有双电源切换的消防泵控制柜符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的以下两条规范:
6.3.1.1 控制消防设备的启、停、并应显示其工作状态;
6.3.1.5 显示系统供电电源的工作状态。


全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    各生产厂家的产品不大相同,有的用一个双输入双输出模块就可搞定了。
    2009-05-22 07:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • fandp1984
    fandp1984 板凳
    如果用单控模块的话,三个够了。
    两个I/O模块,分别控制电机的启、停并输入返回信号;
    一个I模块,显示电源状态。