土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV变电站全站失电事故的分析处理

35kV变电站全站失电事故的分析处理

发布于:2015-06-22 13:48:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35kV全站停电,是配电网中后果最为严重的事故之一,它的危害主要是影响对用户的正常供电,停电面积大,后果严重。因此,应加强对35kV变电站全站停电事故的分析,并采取对应的防范措施,避免类似事故的发生,具有重要意义。
  1 事故经过
  35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变压器容量分别为10000kVA,10kV系统为中性点不接地系统,单母线分段运行。其简化一次接线图见图1。泖港站正常运行时万厍3662供1号主变压器及10kV一段母线;隐泖173供2号主变压器及10kV二段母线;35kV分段自切和10kV分段自切均在投运状态。
20120429191532514.jpg

图1 35kV泖港变电站一次接线图
  2006年5月3日14时38分,调度SCADA报警,35kV泖港站2号主变压器过流动作,2号主变压器10kV断路器、隐泖173断路器跳闸,10kV分段断路器合上,1号主变压器过流动作,1号主变压器10kV断路器、万厍3662断路器跳闸,全站失电。
 2 事故原因分析
  2.1 继电保护配备
  10kV出线保护:前加速、反时限过电流及一次自动重合闸;
  主变压器保护:差动、过流保护动作于断路器跳闸;瓦斯上、小瓦斯上、小瓦斯下(信号)、温度高、压力释放、过负荷保护动作于信号。泖港站1#、2#主变压器继电保护整定值,过流为6A、1.5s,电流互感器为300/5。
  35kV、10kV分段断路器装有自切装置。泖港站10kV分段自切后加速整定值为:6A、0.2s,动作于10kV分段断路器跳闸,延时返回时间为0.8s,电流互感器为600/5。
  10kV分段自切,如图2所示,当一段母线失电,同时确认另一侧作为备用电源的母线有电,且电源断路器合上的情况下,经一定延时跳开失电母线的电源断路器。在备用自投装置出口跳开失电母线电源断路器,并确认断路器在跳闸位置时,分段断路器方可合闸。备用自投装置设有后加速保护功能,在自切动作分段合闸后瞬时投入,并经一段时间自动退出。后加速保护在备用自投动作后,备用电源投于故障时经延时跳分段断路器,同时闭锁分段断路器合闸回路。10kV自切后加速过流按最小运行方式下,母线相间故障有2倍整定值;后加速动作时间一般取0.2~0.3s;后加速开放时间取0.8~2.0s。
20120429191532515.jpg

图2 10kV分段自切结构图
  2.2 保护动作分析
  1#主变压器、2#主变压器过流动作,几乎在一瞬间同时发生,所以这两套保护动作的先后顺序是正确处理事故的关键。仔细查看调度SCADA报警事件的记录时间,确定继电保护顺序是2#主变压器先发生过流动作,引起2#主变压器10kV、隐泖173断路器跳闸,导致10kV二段母线失电,接着10kV自切低压启动、有压鉴定,合上10kV分段断路器,后加速未动作,而后1#主变压器断路器也过流动作掉闸,导致全站失电。
  结合主变压器保护和自切动作原理的分析,通过对变电站一次设备检查后,可以排除差动保护范围内套管及其引出线上的发生故障,判断故障点基本位于10kV二段母线、断路器或者10kV出线上。
  泖港站事故发生后经对线路特巡发现,10kV泖2服饰线1#~2#杆之间导线有弧光放电痕迹,三相导线有多处弧光放电点,3#杆A相搭头被冲断。经查是当地居民在线路旁燃放爆竹烟花导致相间短路。对站内设备检查后发现,泖2服饰线A、C相电流继电器电流接线端铜杆在安装时位置略高,造成平垫圈与接线箱顶部箱眉上沿接触,导致电流互感器到继电器接线桩后,电流不能流向继电器线圈,DGL电流继电器出口不动作,泖2服饰断路器拒动,引起泖港站2#主变压器过流动作,主变压器高低压侧断路器跳闸,10kV分段自切成功。事后对10kV分段自切装置SEL351GS故障录波记录进行分析,在10kV分段断路器合闸后的后加速开放0.8s时间内,未出现故障电流,因此自切后加速未动作;而后又出现过3次故障电流,最后一次的故障持续了1.6s,引起1#主变压器过流动作,主变压器高低压侧断路器跳闸,导致10kV一段、二段母线失电。
 3 调度事故处理

  调度处理事故时,根据继电保护动作情况正确判断故障点区域,然后隔离故障点,尽快恢复正常设备供电。

  变压器过流保护动作跳闸,检查出线断路器保护动作而断路器未跳闸,则应拉开该出线断路器,然后试送变压器;如出线断路器保护均未动作,则应拉开全部出线断路器,并检查母线范围有无故障,若无故障,则可试送变压器,试送成功后,再逐路试送全部出线(试送前应先停用重合闸)。根据上述原则,在未查明故障原因时,调度应尽快采取措施恢复无故障设备的供电,事故处理具体步骤:

  •停用35kV、10kV分段自切,到站内先把35kV、10kV分段自切小断路器从投入切除到解除位置,消除事故处理过程中自切误动的机会;

  •现场运行人员记录并向调度报变电站内断路器动作情况、光字牌及仪表变化,复归信号,复置断路器;

  •巡视检查1#主变压器回路和2#主变压器回路,重点检查2#主变压器10kV断路器以下部分,包括母线,出线断路器;

  •拉开10kV分段断路器,试送1号主变压器和10kV一段母线,恢复站用电;

  •试送2#主变压器和10kV二段母线,如果已经发现保护拒动或者断路器拒动的出线断路器,则拉开该出线断路器,试送2#主变压器和10kV二段母线,恢复其他出线供电;如果未发现保护拒动或者断路器拒动的出线断路器,则将10kV二段母线所有出线断路器改为热备用(先停重合闸),2#主变压器和10kV二段母线试送成功后,再逐路试送全部出线,遇到2#主变压器过流动作后,拉开该路出线断路器,然后重新试送2#主变压器和10kV二段母线,恢复其他出线正常运行;

  •最后将故障断路器或线路改为检修,对故障出线进行检查巡视,直到排除故障后,恢复送电为止。

  4 事故暴露问题和对策

  10kV架空出线外损故障,断路器保护未动作造成2号主变压器过流动作,又造成全站失电,此次事故暴露出的问题主要为:

  •设备安装中存在的隐患,造成10kV线路断路器拒动,扩大了故障范围;

  •设备调试、校验、验收存在不规范、不仔细,没有把好安全关。 应该采取的对策措施:

  •加强电磁型继电器接线桩头与箱体外壳的安全距离检查;

  •继保校验时,能进行关门的校验项目必须关好保盘门后校验;

  •加强电力设施反外损事故的工作管理,通过宣传增强市民保护电力设施的意识。

20120429191532514.jpg


20120429191532515.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV变电站隔离刀闸的故障处理

1.隔离刀闸拉不开或合不上。  当隔离刀闸拉不开或合不上时,如因操作机构被卡涩,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形和变位情况,找出抵抗的地点。  2.隔离刀闸接触部分发热  隔离刀闸接触部分发热是由于压紧的弹簧或螺栓松动表面氧化所致,通常发展很快。因为受热的影响接触部分表面更易氧化,使其电阻增加,温度升高,若不断的发展下去可能会发生电弧,进而变为接地短路。

回帖成功

经验值 +10