土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV变电站隔离刀闸的故障处理

110KV变电站隔离刀闸的故障处理

发布于:2015-06-22 14:46:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.隔离刀闸拉不开或合不上。

  当隔离刀闸拉不开或合不上时,如因操作机构被卡涩,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形和变位情况,找出抵抗的地点。

  2.隔离刀闸接触部分发热

  隔离刀闸接触部分发热是由于压紧的弹簧或螺栓松动表面氧化所致,通常发展很快。因为受热的影响接触部分表面更易氧化,使其电阻增加,温度升高,若不断的发展下去可能会发生电弧,进而变为接地短路。

  2.1.双母线接线时,必须将发热隔离刀闸上负荷转移掉。即利用母联断路器进行负荷的转移工作,把发热隔离刀闸的负荷转移至备用母线侧的隔离刀闸上去,然后将发热隔离刀闸退出运行,进行处理。

  2.2.线路隔离刀闸发热时,处理发热隔离刀闸,可继续运行但需加强监视,直到可以停电检修为止。如条件许可,应设法代路运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器与电动机的相互影响

需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,总之装置变频器时。尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。1.工业使用现场,由于变频器输出的电压波形不是正弦。变频器与电机安装的距离可以大致分为三种情况:源远距离、中距离和近距离。20m以内为近距离,20-100m为中距离,100m以上为远距离。波形中含有大量的谐波成分,其中高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,发生振动和噪声,加速绝缘老化,还可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,还可能导致其它设备误动作。因此,希望把变频器安放在被控电机的附近。但是由于生产现场空间的限制,变频器和电机之间往往要有一定距离。如果变频器和电机之间为20m以内的近距离,可以直接与变频器连接;对于变频器和电机之间为20m100m中距离连接,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;而对变频器和电机之间为100m以上的远距离连接,不但要适度降低载波频率,还要加装输出交流电抗器。

回帖成功

经验值 +10