跌落式熔断器的常见故障有以下几种:

(1)熔体管误跌落 如果熔体管长度与熔断器固定部分配合不好,或者操作时未压紧,或者上盖被烧坏而不能起阻挡作用,则遇上振动或被大风吹动,熔体管就会脱落。

(2)熔体选择不当而误熔断 如果熔体多次重复熔断,就应考虑熔体选择是否适当。有时保护协调配合不好,上下级无选择性而导致熔体熔断。在这种情况下,应重新计算,选择规格恰当的熔体。此外,熔体质量不佳也可能造成误熔断。

(3)熔体管烧坏 由于转动轴制造粗糙、不灵活,或者安装不正或安装角度不合适,当熔体熔断时熔体和不能迅速跌落而烧坏;在短路容量较大的容量较大的电网中,由于故障容量往往大于熔断器的断流容量,也会造成熔体管烧坏。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

穿芯式电流互感器一例现象分析

说明:穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。  最近,河北某电镀厂有三台电动机其型号规格为Y180M--422kW,配用LMZ1-0.5、100/5,300安匝电流互感器,电流表为0~100A。在实际运行中发现电流值总是很小,约27A左右,用钳型电流表测得一次侧实际工作电流为82A,两者明显不相符,而且三台电动机情况基本类似,我们对一台电动机更换了电流互感器、二次线路、电流表,情况依然。

回帖成功

经验值 +10