土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 穿芯式电流互感器一例现象分析

穿芯式电流互感器一例现象分析

发布于:2015-06-22 13:06:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
说明:穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。
  最近,河北某电镀厂有三台电动机其型号规格为Y180M--422kW,配用LMZ1-0.5、100/5,300安匝电流互感器,电流表为0~100A。在实际运行中发现电流值总是很小,约27A左右,用钳型电流表测得一次侧实际工作电流为82A,两者明显不相符,而且三台电动机情况基本类似,我们对一台电动机更换了电流互感器、二次线路、电流表,情况依然。


  我们经过仔细分析,我们发现一个共同规律,一、二次侧检测、计量电流都是将近相差三倍,这才引起我们的警觉,仔细查看互感器铭牌,才发现忽略一个重要的问题:安匝容量,注明300安匝,故用于100/5线路中,就应该绕三次,而不应该是常规的一匝穿芯。
电气工程网
  处理:我们将一次线路在互感器上绕了三圈,检测电流为81A,一次线路用钳型电流表测为82A,两者基本相符。这说明我们不应忽略这个问题。


  备注:穿芯式电流互感器的安匝容量,系指电流互感器一次侧单心穿线时的最大额定电流值,也即额定电流与穿芯匝数的积。如型号为LMZJ--0.5、400安匝,即一次侧单匝穿芯,最大电流为400A,如采用两匝穿绕,则原边额定电流为200A,它与检测电流常配合使用,既表示了电流互感器一次侧的额定电流工作范围,也暗示了接线方式。如果忽略了这个问题,就会出现以上难以预料的问题。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 海浪8116
    海浪8116 沙发
    安装工人不专业、技术人员马虎、质检未尽到责任导致的结果,不过有个问题困扰,一次电流达82A,那么导线应该25mm2,在CT上绕三圈怎么绕,不知道这个制造厂是怎么选型的。
    2015-11-29 15:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • wjq215
    wjq215 板凳
    是生产过程还是安装过程产生的?
    2015-09-13 09:30:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器常见的几种不正常情况及分析

电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;由于电压互感器的负载是高阻抗回路,电流互感器的负载是低阻抗回路,如果电流互感器接于电压互感器二次侧就会使电压互感器短路。 对于运行中的互感器要经常进行巡视维护,内容包括检查连线接头有无发热、互感器的声音是否正常、有无裂纹,互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,末屏开路及绝缘损坏放电; 电气工程网  绝缘油溶解气体色谱分析异常,应按GB/T7252进行故障判断并追踪分析,如是注油互感器要检查油面是否正常,有无渗油漏油现象。

回帖成功

经验值 +10