土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 预应力锚索在超浅埋盾构(GPST)导坑支护中的应用

预应力锚索在超浅埋盾构(GPST)导坑支护中的应用

发布于:2015-06-22 11:01:22 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1 引言

  通常,盾构的接收、调头及始发作业都是在工作井中进行的。南京机场线“秣将”区间隧道的盾构接收、调头及始发处于超浅埋位置,常规工作井的支撑体系造成内部空间狭窄,不能满足盾构的接收、调头及始发施工作业,而采用频繁的换撑势必会影响工期。采用预应力锚索及灌注桩制作的导坑,是针对GPST试验工况(无内部支撑,不影响断面尺寸)而设计的复合围护形式的“工作井”。
2 导坑概况
2.1 导坑的结构
  导坑全长46.5m,宽22.1m,导坑南接隧道(高架过渡段),北侧为45°的原状土坡,东西两侧为混凝土灌注桩,开挖深度为10m。围护结构为f800@1000钻孔灌注桩、f600桩间旋喷桩止水,外加三道锚索支护。
2.2 导坑的周边环境
  导坑位于江宁区将军大道道路中心,基坑周边无建构筑物。场地范围内管线主要有沿道路两侧各有1根埋深2.4m的f1000混凝土雨水管和1根埋深4.16m的f600混凝土污水管。
  图1为导坑平面、横断面示意图。

1434946161.jpg




图1 GPST导坑示意图

2.3 导坑的地质水文条件
  1) 场地土层见表1。
表1 场地土层特性

1434946170.jpg

2)地下水类型:本区间地下水主要为孔隙潜水及基岩裂隙水,其中孔隙潜水主要赋存于①2素填土、②层粉土中。②层粉土结构松散,分布不均,厚度不均,富水性一般,透水性弱。本工点上部土层大多为黏性土组成,透水性较差。强风化安山岩风化裂隙与构造裂隙发育,其含水性与透水性均较好,中风化安山岩裂隙多呈闭合状或为细脉充填,其透水性较弱。
3 预应力锚索施工
  预应力锚索支护与混凝土支撑和钢支撑相比,其优点是不影响坑内断面尺寸,施工简便易行,技术风险低。
3.1 预应力锚索支护体系
  本导坑每侧各设置3道,东西两侧共计96根锚索,每根锚索有3根12.7mm钢绞线,锚索的孔径为150mm,钻孔角度为20°。锚索的具体数量、布置、技术参数见表2。
表2 锚索数量、布置、技术参数表

1434946171.jpg

3.3 预应力锚索施工流程
  成孔采用锚杆钻机钻进,注浆利用注浆泵采用孔底压浆的方式进行注浆。
  1)在冠梁强度达到设计要求30MPa后,开挖土方至第一道锚索标高下0.7m,进行第一道锚杆施工。
第一道锚杆采用2台钻孔机钻进,在锚杆施工同时进行中间土方开挖工作。第一道锚杆施工完成后继续开挖土体至第二道锚杆下0.7m,进行第二道锚杆施工。以此类推,进行第三道锚索施工。
  2)预应力锚索支护体系由锚孔、束体、注浆体、腰梁及张拉段5个基本构件组成,在锚索支护体系中有机组合成为一体。
  3)施工顺序为施钻锚固孔、制作束体并将其放入锚固孔、固定束体下端、进行注浆、安装腰梁及钢锚垫板、张拉及锁定,使钢绞线束体产生预应力,与腰梁、钻孔灌注桩紧固连接成为整体。
3.4 预应力锚索施工关键技术
3.4.1 钻孔
  1)钻孔需保证在钻进、锚索安装和注浆过程中孔壁的稳定性,钻孔完成后应及时进行锚索安装和注浆。
  2)钻进过程中应对每个孔的地层变化,钻进状态,地下水及一些特殊情况做好现场施工记录。如遇到塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行孔壁加固灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。
  3)钻孔孔径、孔深要求不得小于设计长度,为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,要求实际钻孔深度不小于设计深度0.2m以上。钻进达到设计深度后,不得立即停钻,要求稳钻1~2min,防止孔底坍塌,达不到设计孔径。
  4)钻孔孔底不得有沉渣,钻孔结束,拔出钻杆钻头,将冲击钻头清洗好备用。用1根聚乙烯管复核孔深,并以高压风吹孔,待孔内粉尘吹净,拔出聚乙烯管,塞好孔口。锚孔钻孔结束后,须经监理工程师检验合格后,方可进行下道工序。
  5)孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在监理工程师旁站下进行,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻杆验送长度满足设计深度,同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位。全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。锚孔检验项目允许偏差见表3。
  表3 锚孔检验项目允许偏差表


3.4.2 锚索束体制作与安装
  1)锚索束体制作:采用Φ12.7mm高强度低松弛无粘结预应力钢绞线。
  ⑴锚索制作前,要确保每根钢绞线顺直,不扭不叉,排列均匀,除锈、除油污,对有死弯、机械损伤及锈蚀处剔出,严格按照设计尺寸下料,钢绞线要用机械切割,严禁用电弧切割。
  ⑵在锚固段范围内,对每孔3束以上的锚索每隔1.5m设1个架线环或中支架,保证锚索体保护层厚度不小于20mm。
  ⑶自由段钢绞线外包塑料套管。锚索束体自由段的防腐和隔离要严格按照设计要求施工,外套塑料管端部利用缠绕胶布进行固结和密封处理,以防止注浆时浆液进入。
  2)锚索束体安装如下:
  ⑴锚索体放入锚孔前,检查锚索体制作质量,确保锚索体组装满足设计要求,并经现场监理认可。
  ⑵锚孔内及孔外周围杂物要求清除干净。锚索体长度与设计锚孔长度相匹配,锚索体应无明显弯曲、扭转现象,锚索防护介质无损伤,凡有损伤的必须修复。
  ⑶安放锚索体时,防止锚索体挤压、弯曲或扭转,锚索束体入孔倾角和方位一致,要求平顺推送,严禁抖动、扭转和串动,防止中途散束和卡阻。
  ⑷锚索体入孔长度应满足设计要求,锚索体安装完成后,不得随意敲击,不得悬持重物。
3.4.3 注浆锚固
  锚索安放完毕后,对锚孔及钢绞线验收合格后进行注浆。注浆材料水灰比为2:1的水泥砂浆,砂浆强度为20MPa。用P042.5普通硅酸盐水泥搅拌而成,添加适量速凝剂,膨胀剂等,用BW-150型注浆泵进行注浆。
3.4.4 锚杆张拉、锁定
  15d后,待标准养护试块强度达到设计强度,对锚杆进行张拉锁定。
  1)张拉锁定是预应力锚固的关键工序,主要包括张拉设备配套标定、设备组装、张拉和锁定荷载等内容。张拉设备采用预应力穿心式液压YDCW1000-200型千斤顶和用于事故处理配备的小吨位前卡式YCQ20型千斤顶,锚具采用主YJM13-3锚具,由YBZ2-50高压油泵提供动力。
  2)锚杆张拉、锁定施工经验收合格,于48h后方可切除外露的钢绞线,切口位置距外锚具的距离不应小于100mm。
4 施工中局部处理措施
4.1 渗水处理
  1)当进行第一道锚索钻孔施工时,东侧北端6孔出现了明显的水流渗出,据查为市政雨水管渗漏。
  ⑴由于孔内渗水量较大,有积水,进行吹孔,吹出的是泥浆和碎石,在这种情况下,由于冲击器能继续工作,因此继续钻进。
  ⑵当钻进至10m时,渗水量太大,以至淹没了冲击器,冲击器自动停止工作,因此只能拔出钻具,进行压力注浆。
  ⑶待浆液凝固达到一定强度后,重新在原位进行钻孔施工,成孔后进行吹孔时,从孔中吹出的为一些小石粒和灰色或黄色团粒而无粉尘,说明孔内仍有渗水,此时孔深已够,对孔内注入清水,以高压风吹净,直至吹出清水。
  2)西侧北端第3孔重新钻孔后出现渗水,因此时孔深离设计深度还相差5m,冲击器还能工作,仍有进尺,所以立即停钻,拔出钻具,洗孔后再继续钻进,如此循环,直至成孔完成。
4.2 塌孔处理。
  当进行第三道锚索钻孔施工时,东侧南端钻孔穿越全风化、强风化岩层,发生塌孔。从孔中吹出黄色岩粉,夹杂一些原状的石块。
  针对这一情况立即停止了钻进,拔出钻具,进行孔壁加固注浆,注浆压力为0.4MPa,浆液为水泥砂浆和水玻璃的混合液,24h后重新原位钻孔。
4.3 成孔后处理
  第三道东侧锚索钻孔施工过程中,钻孔需穿越全风化、强风化岩层,局部进入中风化破碎安山岩层。针对这一特殊工况,钻孔完成后,使用高风压将孔中岩粉及水全部清除出孔外,以便水泥浆与孔壁岩体更好的固结,保证粘结强度。
5 施工监测
  根据设计要求和现场实际情况,监测点分布如下:围护桩测斜(11孔);围护桩水平位移(19点);土体侧向位移(16孔);地下水位(10孔);邻近建筑物、隧道及地面沉降(29点)。
  在预应力锚索作用下,围护桩桩顶水平位移监测结果如下:
  1)支护桩顶水平位移量均小于20mm;
  2)基坑角部的4个桩顶最终水平位移累计值分别为+1.74、+0.34、-0.34和+0.21mm;
  其余桩顶测点水平位移累计值均小于20mm,符合在基坑拐角处变形较小、基坑中部变形较大的—般规律。
  3)选取位于基坑东西南北4个角的4根围护桩的监测数据作图(见图3)可看到:在基坑开挖施工时,桩顶水平位移随开挖深度的增加而增加;当基坑开挖将近设计标高时,其位移时间曲线趋于平缓;当基坑开挖完成达到设计标高后,桩顶水平位移基本不变,说明基坑支护结构处于相对稳定状态。
1434946175.jpg

   图3 围护桩桩顶水平位移时间曲线示意图

6 结语
  应用预应力锚索作为导坑的支护,基坑稳定性良好,充分地调动和提高了岩土体的自稳能力和自身强度,大大减小了结构物体体积和减轻结构物自重,显著节约了工程材料,并且有利于施工安全,达到了预期的效果。GPST导坑设置采用锚索支护,保证了在进出洞及调头阶段盾构施工的安全,在经开挖、盾构施工及结构回筑前后400d的施工中确保了基坑稳定。

1434946161.jpg


1434946170.jpg


1434946171.jpg


1434946175.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.95 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长江西路隧道军工路匝道施工对临近铁路的影响

1 工程概况  上海市长江西路越江隧道浦西段工程包括长江路主线段进出口及军工路匝道进出口,主线段进出口连接长江路,军工路匝道进出口连接军工路及逸仙路。出口匝道西侧为上钢一厂专用铁路线,铁路为有砟铁路,采用有缝钢轨(50轨),单线设置,每天行车不超过10对。军工路进出口匝道结构全长500m,分为ZD1~ZD20共20段,其中ZD7~ZD20区段与铁路线几乎平行,最近距离为7.4m,最远距离只有20m,见图1(图中虚线圈表示ZD20、ZD18、ZD11、ZD8区段与铁路的距离)。

回帖成功

经验值 +10