土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析

螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析

发布于:2015-06-21 19:57:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析:各行业比较常用的螺杆式冷水机主要是风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机两种,而螺杆式冷水机产生“冰堵”,是指在热力膨胀阀节流装置部分,发生水分结冰而形成堵塞现象。

对于以氟利昂为制冷剂的冷水机组制冷循环系统,由于氟利昂制冷剂与水是互不溶解的,当含有水的氟利昂通过热力膨胀阀时,游离状态的水从氟利昂中分离出来,在低温状态下结冰而堵塞管道及阀门。另一方面,氟利昂在有水混合的情况下,化学稳定性差,容易产生酸性物质,腐蚀螺杆式冷水机的管道和内表面。因此,对于氟利昂制冷系统,其含水量以质量分数表示,不得超过0.0025%。

而螺杆式冷水机氟利昂制冷系统的水分主要来自以下几种情况:

1、系统安装后,内部空气未抽尽而存有水分;

2、检修和充氟时进入空气;

3、低压部分漏气,当压力低于当地大气压时进入空气;

4、氟利昂本身不纯,含有水分等因素造成的。

因此,在给螺杆式冷水机的制冷系统充制冷剂前,必须做好干燥工作,在氟利昂制冷系统中安装干燥过滤器。对于系统中安装的干燥过滤器,由于运行时间较长,吸收水分功效较差的须及时更换。东跃进冷水机厂生产的冷水机,在出厂前都会充注好制冷剂和润滑油。如果是在机组运行中出现故障,需要充注制冷剂,建议联系冷水机厂家进行处理,确保机组安全可靠的运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 843 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气幕的常用送风形式及分类

空气幕是通过贯流风轮产生的强大气流,形成一面无形的门帘,因此,亦称风帘机、风幕机、空气风幕机、风闸、空气门。 空气幕的送风形式,一般常用的有上送式、侧送式和下送式三种。 1.上送式空气幕 空气幕安装在门洞上部。上送式空气幕安装简便,不占建筑面积,不影响建筑美观,送风气流的卫生条件较好,适用于一般的公共建筑。尽管上送式空气幕阻挡室外冷风的效率不如下送式空气幕,但它仍然是最有发展前途的一种形式。一般的大门空气幕其目的只是阻挡室外冷(热)空气,通常只设吹风口,不设回风口,让射流和地面接触后自由向室内扩散,这种大门空气幕称为简易空气幕。对于要求高的建筑,为了较好的组织气流,在大门上方设吹风口,地面设回风口,空气经过滤、加热等处理后循环使用。