 1 引言
  目前,现代商业建筑更加注重智能化、现代化的同时,却使得谐波、电压波动、闪变、三相不平衡等电能质量问题变得尤为严重。尤其对于商建、医院等现代建筑,大量荧光灯、变频电梯、调光灯、变频空调、计算机、充电设备、UPS及电力电子设备等的接入,大大加重了谐波危害,同时其大量基于自动化控制,对电网兼容性提出了更高的要求,迫切需要一种高效的综合性解决方案。
  2 商建配电系统谐波剖析
  随着现在智能建筑不断日新月异,大量使用的现代化用电设备,绝大部分都属于非线性负荷,归纳起来如下:
  (1)照明系统中照明镇流器、调光设备(相位角控制器);
  (2)计算机、复印机、打印机等办公自动化设备等单相负载;
  (3)UPS不间断电源、冲蓄电池及由开关电源供电的各种现代电子设备;
  (4)电梯、空调、风机等动力设备中普遍应用的变频传动装置(VFD);
  (5)其他具有一定非线性负载特性的电子控制设备。这些设备内部采用二极管、三极管及感性负载工作与高频工作状态而产生的尖峰引起谐波,控制回路搭建采用桥型滤波整理电路而产生的谐波,诸如变频设备内容IGBT自身的工作特性也会产生谐波,谐波从而导致电压、电流波形发生畸变,严重影响商业建筑供电系统安全。
  根据以往在商建行业的实测数据和理论分析可知,一般这样的工况系统平均功率因数在0.78~0.85之间,功率因数处于偏低的状态,需要进行集中无功补偿,提高系统的功率因数;荧光照明类设备产生的谐波主要以3次谐波为主,电流畸变率为16.5%~46.8%;整流类负载,如变频器,目前大多数以6脉为主,产生5次、7次、11次、13次谐波,5次谐波较严重,畸变率为21.8%~28.5%;谐波电流通过叠加汇聚在系统0.4kV主母线,总谐波电流畸变率较低,一般商建配电中心0.4kV母线谐波电流畸变率为10.3%~17.9%。
  3 谐波对商建配电系统的危害
  3.1 谐波对供电线路的影响
  对供电线路来说,由于集肤效应和邻近效应,线路电阻随着频率的增加会很快增加,在线路中会有很大的电能浪费。在商建配电系统中,由于有单相负荷,且存在3次谐波,大量的谐波电流流过N线,造成电缆发热严重,不久就破坏绝缘,严重时还会造成故障。
  3.2 谐波对动力变压器的影响
  谐波电流的存在增加了电力变压器的磁滞损耗、涡流损耗及铜损,对带有不对称负荷的变压器来说,会大大增加励磁电流的谐波分量。谐波电流,特别是3次(及其倍数)谐波侵入三角形连接的变压器,会在其绕组中形成环流,使绕组发热。
  3.3 谐波对补偿电容器的影响
  由于电容器对谐波的阻抗很小,谐波电流叠加到基波电流上,会使电力电容器中流过的电流有很大的增加,使电力电容器的温升增高,引起电容器过负荷甚至爆炸。同时,谐波还可能与纯电容器发生并联谐振,电流成倍增加,谐波严重放大。
  3.4 谐波对用电设备的影响
  用电设备的控制系统,谐波引起控制系统零点触发延时,达不到预期的控制要求,造成整体可靠性较差,容易引起系统故障或使系统故障扩大。
  3.5 谐波对通讯系统的影响
  在电力线路上流过幅度较大的奇次低频谐波电流时,通过电磁耦合,会在邻近电力线路的通信线路中产生干扰电压。干扰通信线路的正常工作,使通话清晰度降低,甚至会引起通信线路的破坏。
  4 工程概述
  4.1 系统概述
  上海某广场商业楼配电系统(物业、百货、超市)二期项目,共2台1600kV动力变压器,2台1000kW柴油发电机(应急备用电源),依据设计院提供的参数,负荷率为85%,初始PF值为0.85,负载主要有:电梯、照明、消防风机、水泵、空调、日常办公设备。
  4.2 配电系统需求
  经过与甲方、设计院沟通,目标PF值需达0.96以上,对系统非线性负载产生的谐波进行消除,剩余的谐波电流畸变降低到5%以下,且不会对系统安全造成影响,确保设备安全可靠运行。
  5 治理措施及应用情况
  5.1 治理措施的确定
  结合以往对商业建筑供电系统的研究和实际治理情况分析,在商业建筑配电系统中,由于感性负载大量存在,使得功率因数较低,因此需提高PF值,提高PF值后可以不会遭受供电局罚款,同时抬升了变电、输电设备的供应能力,网络损耗降低,末端压降不会很低,从而改善了供电电能质量;由于非线性负载的存在,电力网络存在一定的谐波,消除谐波可以降低电气故障,延长设备的使用寿命,因此需要设计一种综合电能治理方案。
  笔者认为,要解决商业建筑供电系统的电能质量问题,重点是要解决谐波问题,针对该系统特殊而复杂的系统,解决谐波是关键,主要从以下两方面考虑:
  (1)负载产生的谐波通过高效的APF有源滤波器进行有效的消除;
  (2)对于容易谐波放大负载,采用更有效的抑制方法防止放大;通过两者结合,更能有效的解决谐波带来的各种隐患。
  商业建筑配电系统容易对谐波放大的设备主要是补偿装置,补偿支路设计不当会造成一定程度的谐波放大,对于该情况一般有4种设计思路,第1种是纯补偿未串联电抗器,这种情况主要是针对未有谐波场合,凡是有谐波场合纯补偿容性无功跟谐波发生谐振,谐波被无限放大,商建行业该方式不可取;第2种方式是串联6%电抗器,这种方式是针对系统主要以5次谐波为主,用来抑制5次及以上谐波,但会对3次谐波放大;第3种方式是串联13%电抗器,这种方式是针对系统主要以3次谐波为主,这种方式从受益角度出发较好,原因是抑制从3次谐波开始,同时能够抑制3次以上谐波,但13%电抗器体积和容量较大,电容器电压较高,整体造价偏高;第4种方式是串联13%和6%电抗器,这种方式融合了第2、3种方式,抑制3次及以上谐波,符合商业建筑负载的谐波特性,也不会因为空间和造价而困扰用户及设计者。
  5.2 治理方案的设计
  掌握商业建筑变压器及负载的相关参数及设计目标为PF达0.95以上,谐波电流畸变率降低到5%以下,并通过对该项目一期0.4kV系统测试可得,0.4kV母线谐波有主要有3次、5次、7次谐波,3次电流畸变率为6.8%,5次畸变率为15.3%,7次畸变率为8.2%。
  为了更好的解决商业建筑配电的电能质量问题,消除谐波同时还要抬升功率因数,提出一种新型的技术,谐波与无功捆绑式治理方案,采用ZMAF智能模块式混合滤波补偿装置,它可以对系统的谐波电流进行有效快速滤除,对无功功率快速跟踪补偿;经过系统分析与仿真验算,对于变压器为1600kVA取治理额定容量为500kVar+100A,每台变压器下装设1套,每套2面柜,其中100kVar串联13%电抗率,400kVar串联6%电抗率,有源容量100A,治理后目标功率因数及谐波达目标要求值,并且维护方便、操作简单。
  5.3 ZMAF的原理及产品优势
  ZMAF智能混合滤波补偿装置包含无源补偿模块和有源滤波模块两部分,共同承担无功补偿与谐波治理的任务。引进国外技术,集监测电网各项参数、谐波滤除及保护、无功补偿以及保护示警等功能于一体的新型无功补偿、谐波滤除的装置,在交0.4kV、50Hz低压电力系统中的在线检测、无功补偿、谐波滤波、稳定系统电压等方面有广泛的应用,它主要是针对商业建筑供电0.4kV总母线谐波含量较大及功率因数偏低问题(矫正电压电流波形,减少电压与电流之间的相位夹角)而设计的最佳方案。
20150126022437339.jpg

图1 智能混合滤波补偿装置拓扑结构

  5.4 应用效果分析
  为了检测混合滤波补偿装置投运后的效果,甲方邀请我方携带法国CA8834电能质量测试仪器,在动力变0.4kV出线侧进行了测试,测试结果显示治理取得了良好的效果,具体效果如图2所示。
20150126022444326.jpg

图2 设备投入前谐波电流柱状频谱图

20150126022449584.jpg

图3 设备投入后谐波电流柱状频谱图

20150126022454296.jpg

图4 设备投入前功率因数频谱图

20150126022500746.jpg

图5 设备投入后功率因数频谱图

  从设备投入前后数据频谱图可以看出,智能模块式混合滤波补偿装置投入后谐波电流畸变率达到目标值,小于5%,5次谐波电流从投入前的13%降低到2.6%,其余次数也有明显的降低,功率因数从0.81提高到0.98,效果非常明显,电能质量大大改善,有效的解决了功率因数低谐波含量高的问题,同时能够很好的避免因供电质量差导致的系统电气故障现象,同时降低了末端电压,增加了网络元件供电能力裕量。
  6 结语
  本文针对商业建筑供用电系统存在的严重谐波污染和功率因数偏低的问题,找出了非线性负载的工作特性,据此采取了有效的治理措施,投入设备后,抬升了功率因数,提高了相关设备利用率,同时解决了设备异常出现故障等问题;可见ZMAF智能模块式混合补偿滤波装置对于谐波含量大、功率因数低场合的应用性比较强,效果显著,相对纯粹的有源或无源有巨大的优势和发展空间;可以预计ZMAF将会不断在商业建筑配电系统中占主导地位,也会逐渐加深用户对该产品的认识,相信该产品将会被更广泛的接纳与应用

20150126022437339.jpg


20150126022444326.jpg


20150126022449584.jpg


20150126022454296.jpg


20150126022500746.jpg

  • 配电系统中的电能损耗
    固定损耗:指的是产生在电力线路和变压器的等值并联电导上的损耗,对配电网而言主要包括电力变压器的铁损,电力电缆和电容器的绝缘介质损耗,绝缘子的泄漏损耗等。固定损耗和可变损耗可以通过理论计算得出,故常将其
  • 电能质量与供电系统设计
    国家标准将负荷按重要程度分为3级,IEc标准将负荷分为2类(应急负荷和正常工作负荷)和电源分为3类(主电源、应急电源、后备电源),本文对此进行对比分析,认为IEc标准的定义和措施都很明确,适应新形势下
  • 建筑各个奖项的剖析
    鲁班奖等的建立
  • 安科瑞电能质量分析与治理系统
    电能质量分析与治理系统主要是研究消除供配电系统中的无功补偿和谐波治理问题,主要的产品有有源电力滤波器、低压无功功率补偿装置、静止无功发生器、混合动态滤波补偿装置、混合动态消谐补偿装置、智慧型动态无功补
  • 某广场商业配电系统
    本工程为某广场商业配电箱系统,包含商业配电箱系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 电子半导体行业电能质量监测与治理系统解决方案
    在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下,本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力,逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局,推进中国半导体材料国产化进程,促进中国半导体行业的发展。半导体产品的
  • 混凝土产生裂缝是建设工程施工中常见的质量通病,如何消除质量通病,确保工程结构优良,是施工人员所要重视的技术问题。本文就浇捣混凝土过程中常见的质量通病和如何修补裂缝作些探讨。
  • 配电电能质量状况分析及应用
    通过对电力线路的测试分析,评价了桩西配电网的电力质量状况,提出了治理方案。
  • 商业用房配电系统设计图
    本资料为某商业用房配电系统设计图,其中内容包括:屋顶层照明平面图、跃层照明平面图、十七层照明平面图等,可供设计师免费下载。
  • 电能质量电压波动和闪变
    本资料为:电能质量电压波动和闪变图集,内容详实,可供参考。
  • 改善电能质量的意义与策略
    近年来,电力相关行业发展迅猛,随之而来的是用户对供电系统电能质量的更高要求。由于技术的不断提升,更多对电源变化敏感的生产生活设备得到广泛应用,而电力系统中大量存在的非线性、冲击性负荷所造成的电磁干扰等
  • 风电电能质量监测系统的设计与应用
    设计了风电电能质量实时监测系统。该系统利用LabVIEW软件平台并结合Matlab的混合编程,实现了数据采集、分析处理、结果显示、数据查询以及异常情况报警等功能。介绍了系统的基本构成、硬件和软件设计。
  • 电能计量(配电)柜设计模型:配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安
  • 住宅商业配电系统
    本资料为住宅商业配电箱系统图,含塔楼配电箱系统图二、塔楼配电箱系统图三、塔楼配电箱系统图一等,欢迎下载。
  • 商业低压配电系统工程
    本文档资料为某商业低压配电系统工程 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成,总建筑面积为190000
  • 商业低压配电系统 工程
    本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成,总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层,总高度14
  • 商业银行数据中心供配电系统解决方案[9页]
    一、商业银行数据中心供配电系统解决方案 商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942 标
  • 电网用户侧电能质量在线监测系统方案
    电网用户侧电能质量在线监测系统方案
  • 商业建筑空调系统设计
    笔者通过对一些大中型商业建筑的空调设计, 如根据商场的功能分布、客流量、业态变化等,进行 了空调负荷计算。系统在选型优化、气流组织组合 匹配和空气品质保证等应对工作方面,取得了很好 的效果,下

阅读下一篇

压互感器在运行中为什么二次不允许短路?

电压互感器在正常运行中,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈,阻抗很大,基本上相当于变压器的空载状态。电压互感器本身通过的电流很小。它的大小决定二次负载阻抗的大小。由于电压互感器的漏抗很小,容量不大,绕组导线很细,当电压互感器二次发生短路时,二次电流很大,二次保险熔断,影响到仪表的正确指示和保护的正常工作。此外,若二次保险容量选择不当,二次发生短路保险丝不能熔断时,则电压互感器极易被损坏。

回帖成功

经验值 +10