发布于:2015-06-19 14:57:19
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
目前,随着国民消防意识的不断增强,各项消防法律、法规不断健全和完善,我国高层民用建筑的消防设施的功能越来越完善,为保障人民生命财产安全发挥了越来越重要的作用。
但是,笔者作为消防施工工作的一线人员,发现在不少高层民用建筑的消防设施实际使用过程中,往往过于强调大厦固定消防设施的运行维护,而忽视灭火器的作用,灭火器的选型、配置状况也不容乐观,对灭火器的性能、灭火能力、作用及正确使用存在误区。以下是高层建筑中灭火器配置的常见错误,如不少一类高层建筑对灭火器的灭火级别认识不足,按习惯性思维千篇一律地选用2kg干粉灭火器而达不到规范规定的灭火能力,且各单元内配置间距、数量和位置也不尽合理,灭火器的检查、维护、定期检测换药不及时等。殊不知,灭火器在建筑物初期火灾时具有及其重要的作用。据国内、外有关火灾统计资料表明,约有60%~80%的建筑初起火灾,都是在灭火系统启动之前或消防部队到达之前,使用灭火器完成灭火任务的。同时,用灭火器及时扑灭初期火灾,成本低,见效快,对建筑物的装饰和性能几乎没有实质性的破坏。因此,如何根据建筑场所的使用性质和危险等级,正确合理地进行建筑灭火器配置设计,及时有效地扑灭初期火灾,具有十分重要的意义。以下,笔者就高层民用建筑灭火器配置设计中需要注意的一些常见问题做以浅析。
2 灭火器配置设计中需特别注意的问题
2.1 现行规范及计算方法
我国现行的灭火器配置规范为《建筑灭火器配置设计规范》 gb50 140-2005,原规范 gbj 140-90(1997年版)相应作废。规范中对灭火器设置数量的计算方法已作了详细阐述,本文不在赘述。主要针对灭火器的选型和规格进行补充说明。
2.2 确定高层民用建筑灭火器配置场所的危险等级
应根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
2.2.1 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所。
2.2.2 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。
2.2.3 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见规范附录d。
2.3 应根据场所内的物质及其燃烧特性确定火灾种类
a类火灾:固体物质火灾。
b类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
c类火灾:气体火灾。
d类火灾:金属火灾。
e类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
2.4 根据危险等级和火灾种类,选择合适的灭火器种类
2.4.1 灭火器的选型:灭火器的种类很多,针对型也很强,主要根据建筑物可燃物的燃烧特性确定选用相应的灭火器,还要考虑到所选灭火器对保护对象可能产生的影响。例如,在防尘、防静电要求较高的场所,切勿选用干粉灭火器。需要注意的是,在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
2.4.2 灭火器的规格:根据建筑物使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,确定单具灭火器的最小灭火级别(设有消火栓和自动灭火系统的场所要进行修正),查表附录a 建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数确定灭火器的规格。
选择时还应考虑下列因素:
①灭火器的灭火效能和通用性。
②灭火剂对保护物品的污损程度。
③灭火器设置点的环境温度。
④使用灭火器人员的体能。
2.4.3 确定灭火器最小需配灭火级别
灭火级别表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例见本规范附录a。同类型灭火器的级别主要体现在灭火器的规格上,灭火级别的举例说明:8kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器的灭火级别为4a、144b;其中a表示该灭火器扑灭a类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器扑灭a类火灾效能的基本单位,4a组合表示该灭火器能扑灭4a等级(定量)的a类火试模型火(定性);b表示该灭火器扑灭b类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器扑灭b类火灾效能的基本单位,144b组合表示该灭火器能扑灭144b等级(定量)的b类火试模型火(定性)。又如,2具2kg的mf2(abc)干粉灭火器的灭火能力和1具4kg的mf4(abc)干粉灭火器的灭火能力不能简单等同。这是因为要考虑到灭火器不能完全喷放,会有部分药剂残留在罐体内,另外还应考虑到一只灭火器喷完后取另外一只灭火器所消耗时间对灭火效果的影响。灭火器的级别也不能过分选大,既要靠考虑到操作人员的实际体能情况,也不能影响高层建筑的正常使用功能和人员疏散,根据实际情况选用合适的灭火器(有条件的情况下可设置于消火栓箱内并有明确标识)。
灭火级别的确定方法:
从上式中k值取值的变化可以看出,在已设置消火栓和灭火系统的场合,国家规范允许按照不同情况和不同比例减配灭火器,具体简配情况可按实际需要并兼顾经济可行性综合考虑。
3 结束语
价格低廉的灭火器作为消灭初期火灾的忠诚卫士,在我国得到了极为广泛的应用,在保障高层民用建筑消防安全中同样功不可没。因此,正确、合理地配置灭火器,同时在日常工作中还应该积极维护、定期检测,并经常进行消防演练,熟练掌握灭火器的操作方法,确保灭火器能够在一旦发生火灾时及时有效地扑灭火灾,为保障人民生命财产安全物尽其用。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报