土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某小镇现场消防保卫专项方案

某小镇现场消防保卫专项方案

发布于:2015-06-19 14:36:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现场消防保卫
安全用电管理
一、临时用电的档案管理
单独编制的施工现场用电施工组织设计及相关的审批手续。
1、技术交底资料:包括电气工程技术人员向安装,维修临时用电工程的电工和各总设备的用电人员分别进行的交底的文字内容,交底内容必须有针对性和完整性,并有交底双方的签名及日期。
2、安全验收和检查资料:包括临时用电工程的验收表,电器设备的调试,测试和检验资料。
3、电工维修记录:应注明日期,部位,维修内容,技术措施,处理结果。
二、临时用电的人员管理
1、对现场电工的要求
(1)现场电工必须经过培训,经有关部门考核合格后,方能上岗。
现场电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
安装,维修和拆除临时用电工程,必须由现场电工完成。
2、对各类用电人员的要求
掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。
使用设备前必须按规定穿戴和设备相应的劳动保护用品,检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带病运转。
停用的设备必须拉闸断电锁好开关箱。
负责保护所用的开关箱,负载线和保护零线,发现问题及时报告解决。
搬迁或移动电器设备必须经电工切断电源,并做妥善处理后进行。
三、接地与接零
1、接地
工作接地:在电力系统中,因运行需要的接地称为工作接地。
保护接地:因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地,称为保护接地。
重复接地:在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作业和效果,除在中性点处直接接地外,在中性线上的一处或多处再作接地,称为重复接地。
防雷接地:防雷装置的接地称为防雷接地。作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。
2、接零
(1)工作接零:电气设备因运行需要而与工作零线连接,称为工作连接。
(2)保护接零:电气设备正常情况不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线,称为保护接零。
3、当施工现场与外电线路共用一供电系统时,不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。
四、三级配电,两级保护
三级配电:指总配电箱,分配电箱及开关箱。
两级保护:指分配电箱和开关箱均必须经漏电保护开关保护。
第一级漏电保护:设置在总配电箱内各回路开关电器的末级,对总配电箱的对应回路出线,分配电箱及分配电箱的回路出线形成总保护,其漏电动作电流在30MA~100MA之间,漏电动作时间不大于0。1S。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是消防水工程中减压孔板

减压孔板主要是通过限流来降低管网压力的。室内消火栓给水系统中立管上消火栓由于高度不同,其上管底部消火栓压力最大,当上部消火栓口水压满足消防灭火需要时,则下部消火栓压力必过剩,若开启这类消火栓灭火,其出流必然过大,将迅速用完消防贮水,为保证消防灭火时各栓口压力均匀,需要消除各栓口处过剩水压。消火栓口处的压力超过0.5MPa时设减压措施

回帖成功

经验值 +10