土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是变压器电压分接范围:10.5±2*2.5%kV

什么是变压器电压分接范围:10.5±2*2.5%kV

发布于:2015-06-19 13:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
核心提示:0.52*2.5%kV,这是一台无载调压,在变压器的10.5KV的绕组的端部(或者尾部)上有5个抽头,用来改变变压器高低压绕组之间的匝数比,0.5±2*2.5%kV,这是一台无载调压,在变压器的10.5KV的绕组的端部(或者尾部)上有5个抽头,用来改变变压器高低压绕组之间的匝数比,从而达到微调变压器的电压变比,使得低压侧电压能够在一定范围内能够(无载)调节。如果此变压器低压侧电压为380V,当分接头在中间抽头位置上时,当变压器高压侧电压为10.5KV的情况下,低压侧电压一般是400V(空载电压),带上大部分负荷后变为380V。如果抽头放在 2X2.5%的位置上,低压侧的空载电压为420V,带上负荷后为399V。如果抽头放在-2X2.5%位置上,低压侧的电压也相应地下降相同百分比。而如果高压侧电压不足10.5KV,也可以通过调节分接头位置来调整低压侧电压,原理是一样的。这样,当变压器安装在离开电源较远的地方、高压侧电压不足时,就可以通过分接头的调整来达到低压侧仍然输出合格电压
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

运行中电缆被击穿的主要原因有哪些?

电缆被击穿的根本原因是由于它的绝缘强度降低而呈不合格状态,其主要原因有: 1、电压过高 选择电缆时,电缆的额定电压应与电网电压相符,电缆的最高工作电压不得超过电缆本身额定电压的15%。如果电缆选择不当,或在允许中突然有高电压窜入时,都有可能使电缆的绝缘强度遭到破坏而被击穿。 2、超负荷运行 电缆若长期超负荷时,则由于油温升高而产生膨胀油压,电缆铅包伸展;当负荷减少,电缆温度降低时,电缆铅包内部即会形成空隙。这些空隙在电场作用下,极易发生游离,使绝缘性能变坏,导致电缆击穿。另外,超负荷运行加速了绝缘的老化,缩短了电缆的寿命。

回帖成功

经验值 +10