蓄电池因故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运,如何处理

发布于:2015-06-19 12:21:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
象征:直流母线电压表无电压,“蓄电池有明显故障“处理:1)发现直流母线电压表无电压,直流消失。经检查发现蓄电池有较大故障后,应迅速向调度及生技科汇报蓄电池故障情况。2)退出硅整流。3)将直流屏上的充电闸刀向上倒向母线侧。a) 起动硅整流。b) 拉开蓄电池与直流母线上的连接闸刀。c) 取下蓄电池进入直流屏母线上的正、负极保险。d) 将充电屏上的电位器调节到母线电压为220V为止。e) 退出所有开关的重合闸压板。f) 拉开直流屏上所有合闸电源闸刀。g) 处理后,h) 向调度及技科汇报已恢复i) 直流供电,j) 并作好处理的详细记录,k) 等待分局对蓄电池检修。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理?

现象:”电压回路断线” “Ⅰ段(或Ⅱ段)计量电压回路消失”光字牌亮,表计指示熔断相基本为零,其它两相指示不变,有功、无功功率表指示下降,电能表转慢。处理1)据仪表指示判断熔断相,汇报调度。2)停用母线上的可能误动的出口压板(低频、低压保护)3)将PT切换把手置于退出位置。4)更换保险,恢复投运。5)若再次熔断,可能是二次回路有短路故障,应记录时间,负荷情况,为营抄人员提供依据。6)汇报分局,待来人处理。