发布于:2015-06-18 19:58:18
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
1、工程概况
该工程位于江西省赣州市,总建筑面积4500㎡,总的空调面积3200㎡,地上共四层,总高度18.6m,房间功能主要是客房、办公、包厢和多功能厅等。客房热水日用量为20m3。
2、设计标准
2.1室外设计计算参数
房间类型 人员密度(人/ m2) 夏季 冬季 新风量(m3/h·人)
干球温度/℃ 相对湿度/% 干球温度/℃ 相对湿度/%
客房 2人/间 24~26 ≤65 18~20 ≥30 50
包厢 0.4 24~26 ≤65 18~20 ≥30 20
多功能厅 0.66 24~25 ≤65 18~20 ≥30 20
3、空调设计
3.1 中央空调热水三联供系统冷、热源
夏季:采用“室外湖水循环泵+室内循环水泵+双热源热泵机组(水源侧)+分散式地源热泵空调机组”的方式,总制冷量为548kw,热水日用量为20m3;热水系统通过双热源热泵热水机(水源侧)充分吸收空调系统的冷凝热来制取卫生热水,整个三联供系统能效比显著提高。当热水加热完毕后或空调冷却水冷凝热有剩余时,则通过水-水板式换热器与地表水(湖水)换热冷却,达到系统所需供水温度。
冬季:采用“室外湖水循环泵+室内循环水泵+双热源热泵机组(空气源侧)+分散式地源热泵空调机组”的方式,总供热量为320kw,热水日用量为20m3;热水系统通过双热源热泵热水机(空气源侧)吸收空气能来加热卫生热水,达到热水用水要求;空调系统则通过板式水-水换热器与湖水进行热量交换,达到系统所需供水温度。
3.2 空调水系统
本工程共3套水系统:地表水(湖水)侧水系统、分散式地源热泵空调侧水系统和热水加热循环系统。其中地表水(湖水)侧采用离心式管道泵,开式两管制系统,管材采用镀锌钢管。地源热泵空调侧采用离心式管道泵、闭式两管制系统,在相关管路上设置手动调节阀,冬夏季可以灵活转换。管材采用镀锌钢管。制冷时冷却水设计供、回水温度为30℃/35℃,采暖时设计供水温度为7.5℃,室内、空外循环水泵放置在湖面机房。
空调室内水管管路按自然同程式管路设计,并且在每层总供回水管上安装手动对夹式蝶阀,有效地保证了水系统的平衡与灵活调节。
为了满足系统水压恒定和补水需求,设置一个膨胀水箱,膨胀水箱需完全保温、膨胀管安装于冷却水泵吸入端,膨胀管不设关断阀门。
3.3 空调风系统
采用风机盘管+新风机的空调方式。
新风机置于屋顶夹层(温度高于室外)处,室外新风由屋面新风机处理到室内空气焓值点后,经新风管通过风管井将室外新风送入室内各个房间,与风机盘管出风口并联送入房间内,风机盘管送风采用侧送上回和上送上回两种形式。新风机吸入口与室外风管连接处设置电动对开多叶调节阀,与新风机联动,当新风机关闭时阀门关闭,冬季时有效阻止室外冷空气进入新风机。新风机出口装一个风量调节阀,更方便风量的平衡与新风的输送、调节更灵活、更可靠。
系统风管管路短、均匀,漏风率小。各个房间的卫生间设机械排风系统,废气经排气扇、排风管排往室外,换气次数为8次/h,排气扇配带止回阀。
4、消声与减震
1、所有设备均选用低噪声、低转速型,降低噪声源;
2、新风机送风口设置消声静压箱,降低噪声;
3、所有空调及动力设备与风管、水管的连接均设置软接头或橡胶避震喉;
4、所有悬吊安装的风机盘管机组均采用丝杆和减震垫吊装,新风机组均采用角钢或槽钢减震固定于屋面;
5、所有动力设备与地面(或基础)接触处均采用减震器进行隔振
5中央空调热水三联供系统运行控制
为了有效地控制室内空气温度、系统供回水温度以及不定时供应的恒温热水,方便维护运行管理,节约能耗,设置以下自动控制措施。
1)分散式地源热泵的自动控制
A、风机盘管的控制
运行时采用三风速风量调节和根据室内温度对压缩机启、停进行智能化控制,制冷制热迅速,室温选择范围广,室温感应灵敏,受外界环境影响小。
B、新风机的控制
制冷制热时根据室内温度对压缩机分级控制。制冷制热迅速,送风温度感应灵敏。
2)为了防止水系统流量不足或水泵停机时空调机组产生误操作,在回水总管上设置水流开关,水电联锁保证系统安全运行。
三联供水系统开机顺序为:室外湖水循环水泵—室内循环水泵—分散式地源热泵机组(双热源热泵热水机),停机顺序与之相反。
3)冷却水泵的控制
水系统为定流量系统,系统流量不随机组的开停机变化,水泵定速运行。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳