序号
|
试验项目 |
序号
|
试验项目 |
1
|
油中溶解气体色谱分析 |
17
|
局部放电测量 |
2
|
绕组直流电阻 |
18
|
有载调压装置的试验和检查 |
3
|
绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数 |
19
|
测温装置及其二次回路试验 |
4
|
测量绕组介质损耗因数 |
20
|
气体继电器及其二次回路试验 |
5
|
电容性套管的介质损耗因数和电容值 |
21
|
压力释放器校验 |
6
|
绝缘油试验 |
22
|
整体密封检查 |
7
|
交流耐压试验 |
23
|
冷却装置及其二次回路检查试验 |
8
|
铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 |
24
|
套管中电流互感器绝缘试验 |
9
|
穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻 |
25
|
全电压下空载合闸 |
10
|
油中含水量 |
26
|
油中糠醛含量 |
11
|
油中含气量 |
27
|
绝缘纸(板)聚合度 |
12
|
绕组泄漏电流 |
28
|
绝缘纸(板)含水量 |
13
|
绕组所有分接的电压比 |
29
|
阻抗测量 |
14
|
校核三相变压器的组别或单相变压器极性 |
30
|
振动 |
15
|
空载电流和空载损耗 |
31
|
噪声 |
16
|
短路阻抗和负载损耗 |
32
|
油箱表面温度分布 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
谈配变烧毁原因及防范措施1原因(1)配变高低压侧无保险,有的虽装上跌落熔断器和羊角保险但其熔丝采用铝或铜丝替代,致使低压短路或过载时熔丝无法正常熔断而烧毁配变。(2)高低压熔丝配置不当,普遍存在配置过大现象,从而造成配变严重过载时而烧毁配变。(3)由于农村照明线路偏多,大多采用单相供电,加上施工中跳线随意性和管理不到位,造成配变负荷偏相运行。长期使用使某相线圈绝缘老化而烧毁。(4)私自调节分接开关,由于冬夏两季用电负荷的差异电压高低略有变化,因而有些村电工不经修试部门试验调整而私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁开关,造成停电。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳