土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 询问一般功率选电源线大小

询问一般功率选电源线大小

发布于:2007-10-24 11:30:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般功率选电源线大小 好比20KW的功率要选多大的线路的呢!!
选择的公式有么 可以告诉我下 谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一般(20KW)选项多大线路?

    “线路”二字是什么意思,电线规格大小,需要考虑距离,距离越远,电线越粗(减小压降),还有线路的环境有关。
    20KW在200米范围内可考虑16~25的。
    2007-10-24 12:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • qinsz_78
    qinsz_78 板凳
    20KW的功率应该是三相设备,电流为20*1。5=30A 安全起见选六平方铜线
    2007-10-24 12:20:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于三相电网中正序、负序、零序电流的概念

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。

回帖成功

经验值 +10