土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 预制钢箱梁节段桥位拼装工艺及焊接变形

预制钢箱梁节段桥位拼装工艺及焊接变形

发布于:2015-06-17 09:22:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、概述
南京长江二桥主桥为双塔双索面全焊钢箱梁斜拉桥,主跨628m,钢箱梁施工采用节段制造及预拼,运抵桥位后吊装、匹配及桥上环缝焊接。预制钢箱梁节段按长度和结构分为十二种类型,共 93个梁段,钢箱梁横断面宽38.2m,中心高3.5m,标准梁段长 15m,重量276t,全桥钢箱梁长1238m,总重2.3万t,材料采用16Mnq钢。
根据钢箱梁的施工特点,并考虑钢板规格及运输等影响因素,采用异地造桥的总体模式,划分三个阶段,即在厂内、汕头工地制作板块及各种零部件;靖江工地进行钢箱梁组焊及节段预拼,桥位进行预制钢箱梁节段匹配及接口焊接、栓接。
桥上拼装作业内容包括:排架区钢箱梁接口匹配,悬臂吊装钢箱梁接口匹配,焊前接口精匹配,其他件装焊、栓接,焊接变形及线型控制等。
钢箱梁吊装顺序:钢梁吊装分为两个阶段,第一阶段是排架区梁段的吊装,通过350t浮吊完成吊装作业;第二阶段是悬臂吊装(包括边跨合龙和跨中合龙),通过桥面吊机完成吊装作业。见图1所示吊装分区。
桥位施工总体工艺流程:①钢箱梁节段运输及吊装、接口匹配(高程控制、中轴线控制、焊接顺序选择);②接口精匹配,焊前准备,高强螺栓初拧;③接口环焊缝焊接,探伤,高强螺栓终拧;④嵌补段拼装焊接;⑤接口涂装。


二、钢箱梁节段接口匹配
l.钢箱梁预拼装接口匹配
钢箱梁纽焊结束之后,在总体预拼胎架上7~10段箱梁进行实桥立体预拼装:完成制造线形(拱度、桥轴线、预拼长度)及接口匹配(安装角式匹配件、止推板、对位螺杆底座、划检查线),预拼钢箱梁节段在胎架上设置6个支承点,分布在箱梁两端横隔板上,见图2。

20071713852476.gif
2.排架区梁段的吊装接口匹配
根据吊装顺序,排架区匹配梁段包括:塔下N(S)A1~N(S)J1共14段;边跨N(S)A20~N(S)A16共10段,梁段摆放在排架上,支承点在纵隔板与横隔板的交叉点位置(见图2)与预拼状态基本一致,因预制节段经过运输和吊装,外形尺寸总有所变化,以一定的量值反映在标高、桥轴线和接口匹配上,为确保架设线形和环缝焊接,在接口匹配时遵循以下工艺程序,从箱梁横断面竖向刚性强的地方至刚性弱的地方依次完成匹配为原则:①在主控点标高和桥轴线满足要求的前提下,保证外腹板上顶面平齐(刚性最强处),顶板止推板和角式匹配件密贴;②以图3顺序连接角式匹配件的螺栓和冲钉;③紧固接口对拉螺杆,核查接口检查线,依据桥轴线偏位控制在±2mm内。
在排架区梁段匹配中,主控点标高与接口匹配往往存在矛盾,原因为:吊装主控点标高偏差不大于±15mm,严于预拼拱度控制标高(不大于 6mm)偏差,而且标高测点不在同一位置;运输及吊装影响等。为了保证主控点标高和桥轴线满足设计要求,在必保顶板匹配的前提下,底板的缝口可适当调整,但不大于15mm。

20071713853733.gif
3.悬臂吊装接口匹配
悬臂吊装接口匹配施工程序:①调整梁段斜率、高度,使顶板中轴线区域基本平齐,连接中轴线两侧匹配件的螺栓和冲钉;②调整梁段高度,使顶板纵隔板处止推板平齐,同时测量吊装梁段的前点标高,使其满足设计要求;③检查梁段底板的缝隙是否接近预拼状况(匹配件密贴或焊接间隙不大于15mm;若主控点标高与接口底板匹配存在矛盾,在兼顾线型和焊
接缝隙的前提下相互勾借);④用千斤顶使待匹配箱口主腹板平齐,通过边顶板处对拉螺杆根据桥轴线情况调整检查线;⑤复测标高合格后,接口其他匹配件按图3所示顺序连接完成,装焊腹板剪力键,测量桥轴线。⑥依据线型情况决定环缝焊接顺序。
悬臂吊装接口匹配应注意以下几点:匹配梁段上不得放置除吊机以外的其他施工荷载;所有匹配件连接完成后,不允许采用桥面吊机强行提升梁段达到调整标高的目的;匹配时应根据前梁斜拉索第二次张拉后测得的主梁轴线偏差,在偏向侧的接口匹配件上放置2mm垫片,因顶、底板焊接收缩差引起远端挠头,底板及斜底板上的匹配件间放置2mm垫片。
悬臂吊装,因2个匹配梁段处于两种受力状态,横断面在外腹极处平齐的条件下,接口除匹配件地方外仍存在较大的高低偏差(最大25mm),见图4。

20071713853561.gif
在焊接之前接口精匹配,要求保证接口面板高低差不大于0.5mm,由于存在图 4所示悬臂吊装接口匹配情况,给后序精匹配带来很多困难。在接口匹配完成之后,通过吊机卸载使吊装梁段的部分重量转换到腹板剪力键上,可减小接口高低偏差,但会影响远端主控点标高,最终未能采用。为减小内应力,对桥式纵隔板,将位于接口隔仓内的圆管与节点板之间的焊缝在精匹配之前气刨开,通过千斤顶压平接口,并用马板固定的方法使接口完成精匹配,待吊机前移吊装下一个梁段后,再焊接圆管与节点板之间的焊缝。


三、桥位接口焊接变形
在保证预拼线型及吊装匹配线型的前提下,环缝焊接是桥位施工中对线型影响较大的因素。为了有效控制焊接变形和主桥线型,对环缝焊前(打点距离300mm)和焊后进行跟踪量测,经过数据统计和分析,环缝在各种焊接间隙范围内的焊接收缩平均值见表1。

20071713854753.gif
从图示数据可以看出,顶板在焊前U型肋高强螺栓已经初拧,相对约束较底板大得多,其收缩量普遍比底板小1.0~2.0mm,两侧外腹板、斜底板焊接间隙不同将导致焊接收缩的差异,引起梁段远端标高和桥轴线的变化,经过焊前和焊后观测,线型变化量与几何量值相接近,为有效控制焊接变形采取以下措施:运用反变形的原理在接口匹配件之间预加钢垫
片;根据远端标高选择先焊顶板或先焊底板;根据桥轴线偏位选择先焊上游侧外腹板、斜底板或先焊下游侧外腹板、斜底板;精匹配时采用刚性较大的马板并减少间距等措施。


四、结论
在钢箱梁节段预拼的基础上,通过对不同的接口压配状态下考虑焊接收缩的影响.并采取相应的装配工艺措施和施焊顺序。使接口环缝焊接和架设整体线型得到了良好的保证,完全满足设计要求。



您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。

20071713852476.gif


20071713853733.gif


20071713853561.gif


20071713854753.gif

  • ztyyxcht
    ztyyxcht 沙发

    感谢分享


    2022-09-02 07:59:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

移动支撑系统在南京二桥的应用

一、概述由于预应力钢筋混凝土连续箱梁具有变形小,结构刚度好,行车平顺舒适,伸缩缝少,养护简易,抗震能力强等优点,小跨度(一般在60m以内)等截面PC连续箱梁在大型现代化桥梁中的引桥配孔和高速公路高架桥、城市立交的建设中已有越来越多的应用,且又以逐孔浇注施工设计的技术经济指标为优。由湖南省公路桥梁建设总公司承建的南京长江第二大桥(南汊桥)南、北引桥原设计为满堂脚手架运孔施工方案.上部构造设计分别为5x48+5x48(m)十孔两联和 3 x 50+ 55+ 3 x 50(m)七孔一联两联双箱单室等截面预应力混凝土连续箱梁,设有2.8%的纵坡及2%的双向横坡,并设有平曲线及竖曲线,梁高28m,单幅箱梁顶板宽15.4~16.9m,底板宽6.2m。墩身高度10.8~22.5m。但桥下地基表层为淤泥质亚粘土,地质复杂,桥下净空高,对于软弱地基处理和较大的支撑高度,在质量保证上显然令人担忧,而且满堂脚手架损耗大,需大量劳动力,沉降难以控制,需逐孔试压,施工周期长等。经过经济、技术比较,决定使用移动支撑系统(简称MSS)进行逐孔现浇。

回帖成功

经验值 +10