发布于:2015-06-17 10:58:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 eyu1023 于 2015-6-17 11:01 编辑
最近做了一个化工厂房的电气设计,图审中心回复意见说其中一项不满足《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的相关要求。翻了一下这个规范的前言,说本规范适用于新建扩建的民用建筑,然后和审图的沟通,未果,坚持说民用建筑电气设计规范同样适用于厂房.....不得不听.....没办法,人家有权。各位在工作中是否遇到这样的问题?如果这个规范也适用于工业厂房,那为什么还叫民用建筑电气设计规范,为何不叫建筑电气设计规范或者工业与民用建筑电气设计规范?前言为何还指出适用于民用建筑?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
isaiahwu
沙发
是不是你们送审的审查机构不具备工业审图资质啊。有些时候,送审图纸一版,业主施工图一版来应付一下。
2017-10-17 09:50:17
赞同0
-
xwb_304
板凳
eyu1023 发表于 2016-4-22 22:12 我们这的审图师审工业项目,提十条意见有七条是从民规上摘来的。我们曾提过异议,他说,哪怕是工厂配电也 …这才是为什么提这条的真正原因,提这个问题是对的,但是审图人员写的错误依据是不对的,需要业务学习:lol
2017-07-22 10:11:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报