阅读下一篇
电气短路故障的原因分析本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑 6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124进线动作电流为17385A;鼓风机动作电流为12716A。故障发生时二次母线电压降至80%左右,现象分别如下:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
goldenbay
沙发
还是一台防爆型的电机
2015-07-27 23:46:27
赞同0
-
lingxuct
板凳
lfqiang336 发表于 2015-7-16 08:54 电流154A是怎么算出来的?求高手解答根据铭牌数据:额定电流I=额定功率/(1.732额定线电压X功率因数X效率) I=1400/(1.732X6X0.9X0.969)=154.5
2015-07-16 12:04:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报