土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 放一台小电机看看(只1.4MW)

放一台小电机看看(只1.4MW)

发布于:2015-06-17 10:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 ccc___ 于 2015-6-17 11:32 编辑

新的,抽芯检查后做试验,合格后再装到现场去。

IMG_2104.jpg IMG_2104.jpg IMG_2102.jpg IMG_2103.jpg IMG_2101.jpg IMG_2105.jpg

IMG_2104.jpg


IMG_2102.jpg


IMG_2103.jpg


IMG_2101.jpg


IMG_2105.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • goldenbay
    goldenbay 沙发
    还是一台防爆型的电机
    2015-07-27 23:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    lfqiang336 发表于 2015-7-16 08:54 电流154A是怎么算出来的?求高手解答根据铭牌数据:额定电流I=额定功率/(1.732额定线电压X功率因数X效率) I=1400/(1.732X6X0.9X0.969)=154.5
    2015-07-16 12:04:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气短路故障的原因分析

本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑 6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124进线动作电流为17385A;鼓风机动作电流为12716A。故障发生时二次母线电压降至80%左右,现象分别如下:

回帖成功

经验值 +10