土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气短路故障的原因分析

电气短路故障的原因分析

发布于:2015-06-17 09:36:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑

6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124进线动作电流为17385A;鼓风机动作电流为12716A。故障发生时二次母线电压降至80%左右,现象分别如下:
1、焦化脱硫泵接线盒一相引出线炸断,内部绕组短路;

2、铸铁变母线及瓷瓶均有短路点:

绝缘支柱与隔离开关有拉弧点

母线间有拉弧

绝缘瓷瓶有爬电
3、鼓风机运行柜至现场设备出线其中一相熔了一个洞,另一相与柜体有拉弧

出线单相熔了一个洞

另外一相与壳体有拉弧点,在母排的右下角

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    wusukai 发表于 2015-6-19 11:30 查了综保的时间 基本上是一个时间点,所以无法判断到底是哪一个先引起的跳闸。现在已经在全面排查全厂的电气 …可能是你们的综保时钟没有做统一的对时,无法查出哪个故障最先发生?偶想,最早出现接地电流,且电压发生波动的就是引发故障的起因点。
    2015-06-19 14:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • wusukai
    wusukai 板凳
    查了综保的时间 基本上是一个时间点,所以无法判断到底是哪一个先引起的跳闸。现在已经在全面排查全厂的电气设备,缩短设备的维护时间了。
    2015-06-19 11:30:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于不同的电缆桥架,分别用在什么地方?

请教一下:槽式、托盘式、梯架式的电缆桥架,分别用在什么地方呀?不太熟悉这方面。看到规范里对这几种都提到,但不清楚分别适用于什么地方?另外,电缆桥架,与电井内的电缆梯架,有什么区别呢?

回帖成功

经验值 +10