测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。

测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。