土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 用三个接触器实现星三角启动原理图

用三个接触器实现星三角启动原理图

发布于:2015-06-16 14:15:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
启动过程及控制原理说明:
  将开关QS闭合,按下启动按钮SB1,主接触器线圈KM1得电,主接触器KM1吸合, 同时接主接触器常开触点KM1闭合,松开按键SB1时,常开触点KM1已经吸合,使SB1形成自锁,主接触器线圈KM1继续有电(如图1);
20120424001602445.jpg
图1:三个接触器实现星三角启动原理图
  主接触器常开触点KM1闭合时,时间继电器常闭触点KT是闭合的,所以星型接触器的线圈KM3得电,此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行;
  在主接触器常开触点KM1闭合的同时时间继电器KT线圈得电,延时闭合常开触点KT在时间继电器设定得电闭合时间内闭合,时间继电器常闭触点KT断开,使三角型接触器线圈KM2得电,三角型接触器KM2吸合,星型接触器KM2断开,此时电动机工作在380V三角型接线状态;
  线圈KM3前串入KM2和一组触点和KM2前串入KM3的一组触点是为了保护安全。使任何情况下接触器KM2和KM3主有一个在运行。
  接下停止按钮SB2,所有线图都不得电,所有主接触器断开,电动机停止运行。

20120424001602445.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    采用正确的图形符号重新绘制的接线图:
    1-10回复.JPG
    2016-01-10 11:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • zongch1939
    zongch1939 板凳
    steven56789 发表于 2015-7-2 13:01 此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行; 为什么是220V?求解释楼主的“电动机启动,在220V星型状态运行”不确切。应为“电机的每相绕组在承受220V的电压下启动”。当电动机转入角型运行时,每相绕组承受的电压为380V。
    2016-01-10 10:28:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何正确使用高压验电器验电

高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。检查线路或者设备是否带电,目的是为了保障人身安全,因此,正确使用高压验电器验电必须做到如下几点:投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋、并有专人监护。在使用验电器之前,应首先检验电器是否良好、有效,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警是否正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。

回帖成功

经验值 +10