土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 带负荷误操作隔离开关时应怎么办?

带负荷误操作隔离开关时应怎么办?

发布于:2015-06-16 14:00:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
隔离开关由于没有专门的灭弧装置,故严禁带负荷和带故障负荷进行操作。操作时如果发生了带负荷误操作(拉开或合上刀闸),则应沉着处理,具体办法有:

1、错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头,便发生电弧,这时应立即合上,便可灭弧,避免事故。若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上。如果是单极隔离开关,操作一相后发现已错拉,对其他两相则不应继续操作,同时立即采取措施,操作断路器切断负荷。

2、错合隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开刀闸。因为带负荷拉刀闸时,将会造成三相弧光短路。发生了错合隔离开关的情况,应立即操作断路器来切断负荷。
  • mjr100
    mjr100 沙发
    受教了,谢谢!!
    2015-12-20 15:13:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器的触头接触电阻过大的原因及处理方法

触头接触电阻变大往往会在触头上造成很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低。如果一两个触头接触电阻变大,还会使负荷设备三相电压不平衡,造成缺相运行;触头接触电阻过大,对电器本身也会造成过热,使其可靠性降低。 造成触头接触电阻过大的原因很多,除上面介绍的原因外,还有以下几项: 1、触头表面有灰尘、花毛、油脂及金属微粒。 2、检修时将焊剂、松香等杂物残留在电器内,在高温下逸出的有机蒸汽污染了触头。

回帖成功

经验值 +10