RW系列跌落式熔断器在10 kV配电线路中起着线路分段和控制保护变压器的特殊作用。但对那些容量在7.5 A及以下的熔丝因其容量小,且机械强度差,拉力小,因此,往往在接熔丝时就容易在熔体两端抽脱或拉断。即使熔丝安装工艺没有问题,在操作合闸时也时常被操作时的作用力将熔丝抽脱或拉断。
笔者经过多次试验,在给熔丝管接熔丝时,将适当粗细的丙纶丝两端扭成绳,中间松散,并在中间部分相距一定长度位置各打一个结,将松散的丙纶丝并绕在熔丝上,而后将丙纶丝绳固定在熔管两端且拉紧,再将熔丝固定好。但熔丝不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作跌落熔断器时的作用力和跌落式熔断器投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时产生的高温将与熔丝绕在一起的丙纶绳烧断,从而便达到了跌落熔断器应该起到的作用。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器跌落保险器出线处应装设固定接地线挂钩

《电业安全工作规程》(电力线路部分)明确规定,配电变压器台(架、室)停电检修时,应使用第一种工作票。在配电变压器台(架、室)上进行工作,无论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。 通常情况下, 跌落式熔断器出线后,装设避雷器,然后引线到配电变压器高压桩头。从跌落式熔断器到避雷器的引线基本上是竖直的。跌落式熔断器上鸭子嘴到下鸭子嘴净空距离一般为23cm-26cm之间,接地棒挂钩从钩的下端到顶端的垂直距离一般为10cm左右,如果在下鸭子嘴上挂接地线是非常不安全的!在跌落式熔断器出线引线上挂接地线由于引线基本上是竖直的而不方便操作。如果测量避雷器绝缘电阻在跌落式熔断器出线引线上挂接地线很容造成接地线滑落。虽然电业安全工作规程有配电变压器台(架、室)停电检修时必须挂接地线的规定,但在实际操作中很难落实,造成习惯性违章。