土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电压互感器回路断线处理和电流互感器二次回路开路处理

电压互感器回路断线处理和电流互感器二次回路开路处理

发布于:2015-06-16 13:37:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理:
(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作;
(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;
(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
对于电流互感器二次回路开路,应按照以下两个步骤处理:
(1)立即报告调度值班员,按继电保护和自动装置有关规定退出有关保护;
(2)查明故障点,在保证安全前提下,设法在开路处附近端子上将其断路,短路时不得使用熔丝。如不能消除开路,应考虑停电处理。





这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器常见异常的判断

电流互感器常见以下三种异常情况: (1)电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路; (2)互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏放电; (3)绝缘油溶解气体色谱分析异常,应按GB/T7252进行故障判断并追踪分析,若仅氢气含量超标,且无明显增加趋势,其他组成部分正常,可判断为正常。

回帖成功

经验值 +10