电流互感器常见以下三种异常情况:
(1)电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;
(2)互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏放电;
(3)绝缘油溶解气体色谱分析异常,应按GB/T7252进行故障判断并追踪分析,若仅氢气含量超标,且无明显增加趋势,其他组成部分正常,可判断为正常。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • relayone
    relayone 沙发

    谢谢楼主分享资料。

    2018-05-29 12:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • 巴亚
    巴亚 板凳
    看来该贴人气不足呀,,,
    2015-07-04 22:16:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跌落式熔断器熔丝故障原因分析

1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有: