土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器的真空度下降的分析、判断和处理

真空断路器的真空度下降的分析、判断和处理

发布于:2015-06-16 13:15:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
真空断路器是利用真空的高介质强度灭弧。真空度必须保证在0.0133Pa以上,才能可靠的运行。若低于此真空度,则不能灭弧。由于现场测量真空度非常困难,因此一般均以检查其承受耐压的情况为鉴别真空度是否下降的依据。正常巡视检查时要注意屏蔽罩的颜色,应无异常变化。特别要注意断路器分闸时的弧光颜色,真空度正常情况下弧光呈微兰色,若真空度降低则变为橙红色。这时应及时更换真空灭弧室。造成真空断路器真空度降低的原因主要有:
(1)使用材料气密情况不良。
(2)金属波纹管密封质量不良。
(3)在调试过程中,行程超过波纹管的范围,或超程过大,受冲击力太大造成。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在10KV配电线路上装设分段断路器的建议

在梁山供电公司现在的10KV配电线路中,几乎未设分段断路器。在较长的10KV配电线路中,也只是装设几组分支跌落保险。而10KV配电线路上带有多台配电变压器运行,当其中一台配变或分支线出现故障时,就会引起整个10KV线路停电,影响其他配变无法供电。如果线路较长,分支较多,给线路维护人员查找故障带来的工作量也较大,而且还影响供电量。假如每月有两至三条线路因故障全线停电4小时,供电量2000KWH,那么全年就少供24000KWH。为此,笔者根据工作实践提出在10KV配电线路上装设分段断路器的建议,以加强10KV配电线路的供电可靠性及减少线路维护人员的工作量,从而来提高公司的经济效益。

回帖成功

经验值 +10