在10KV配电线路上装设分段断路器的建议

发布于:2015-06-16 14:08:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在梁山供电公司现在的10KV配电线路中,几乎未设分段断路器。在较长的10KV配电线路中,也只是装设几组分支跌落保险。而10KV配电线路上带有多台配电变压器运行,当其中一台配变或分支线出现故障时,就会引起整个10KV线路停电,影响其他配变无法供电。如果线路较长,分支较多,给线路维护人员查找故障带来的工作量也较大,而且还影响供电量。假如每月有两至三条线路因故障全线停电4小时,供电量2000KWH,那么全年就少供24000KWH。为此,笔者根据工作实践提出在10KV配电线路上装设分段断路器的建议,以加强10KV配电线路的供电可靠性及减少线路维护人员的工作量,从而来提高公司的经济效益。


2、线路设计建议


2.1单电源辐射供电方式


单电源辐射供电接线方式如图1所示,这种方式适用于一般供电线路。干线可根据实际情况来设分段断路器与一组跌落保险,其原则是:一般主干线可分为2—3段,负荷较密集地段1km分1段,负荷不密集的地段可根据负荷情况进行分段。在负荷较大的分支线上按所接配变台数每4—6台设一分段,与主干线连接处设分段。当线路的分支出现故障时,分段断路器可以跳开分支线路而不影响主干线路供电,还可以缩小事故和检修停电范围,从而减少线路工作人员的巡线工作量。有利于提高供电可靠率。但是如故障发生在线路首端,将影响线路末端的供电。


20120424000810355.gif


2.2 单电源环网供电方式


单电源环网供电方式相对于单电源辐射供电方式,可以提高供电可靠性。如图2所示,两条干线出自同一条母线,在线路的末端进行环网,互为备用。一般情况下,环网的分段断路器为分开状态。当一条线路首端故障时,将环网的分段断路器投入运行。其他的接线方式与单电源辐射供电方式相同。


20120424000810356.gif


2.3 双电源环网供电方式


双电源供电方式进一步提高了供电的可靠性。如图3所示,两条干线出自不同的母线[即两个


变电站的母线],在两条线路的末端进行环网,互为备用。一般情况下,环网的断路器为分闸状态。


投当一条线路出现母线故障,失去电源时,另一条线路可作为备用电源入带全部负荷。如是线路故障,也可带部分负荷。还可作为另一条母线的备用电源。这种供电方式用于较重要的线路,如医院、军队及国家重要机关部门。


20120424000810357.gif


3、断路器的选择


在10KV配电线路上,可选柱上油断路器、柱上六氟化硫断路器或柱上真空断路器。柱上油断路器相对于六氟化硫断路器、真空断路器应用的时间较早,维护技术较成熟,价格相对较低,但是该断路器开断次数较少,检修周期较短。而虽然六氟化硫断路器与真空断路器检修周期较长,开断次数较多,灭弧性能较好,但是这两种断路器维护技术要求较高,价格也较高。作为10KV分段断路器的选择要根据各线路实际情况与公司的经济情况而定。

20120424000810355.gif


20120424000810356.gif


20120424000810357.gif

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电力小吴
    电力小吴 沙发

    挺好的文章

    2018-04-22 17:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 板凳

    我们这边都把环网拆掉了,线路断一空杆距,形成明显的断开点,说是为了安全。

    2018-03-04 21:30:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压断路器液压机构故的原因分析和处理

110kV以上高压断路器,一般都配置CY型液压操作机构。液压机构体积小、功率大,但其故障率明显高于弹簧和电磁操作机构。  笔者对近年遂溪供电分公司管辖配备液压机构的断路器故障进行了分析,发现引起液压机构故障的主要原因有4个:(1)密封圈损坏;(2)微动开关失灵;(3)球阀密封不良;(4)油压过高闭锁。前3种原因是引起油泵频繁打压的主要原因。这4个原因引起的故障占总故障的88%以上,如果能解决这4个问题就能大幅度降低液压机构的故障率。

回帖成功

经验值 +10