土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV开关柜绝缘缺陷及对策

10kV开关柜绝缘缺陷及对策

发布于:2015-06-16 14:05:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV高压开关柜,数量多、应用面广,其绝缘水平的高低,对电网的安全运行举足轻重。若10kV高压开关柜发生绝缘事故,其危害轻则造成设备损坏,重则引发大面积停电,给国家造成不可弥补的损失。因而,必须对该问题作认真研究,并切实加以解决。
1 常见缺陷及原因
1.1 空气绝缘间隙小
长期以来,有的高压开关柜生产厂家,不严格执行有关技术标准,使目前有些正在运行的10kV高压开关柜柜内带电体的相与相、相与地之间空气绝缘间隙多在100~125mm之间。作为纯空气绝缘的电气设备,《高压配电装置设计技术规程》中明确规定,10kV系统纯空气绝缘的最小间隙为125mm。从交流耐压试验的结果,并结合事故分析可以看出,10kV高压开关柜柜内带电体的相与相间、相与地的最小空气绝缘间隙,低于125mm的,容量出事故。
1.2 配套附件绝缘性能差
我国10kV高压开关柜的生产厂家很多,有的厂家为了降低成本,采用绝缘水平较低的配套附件,造成整台开关柜的污闪电压降低,达不到额定标准要求。
依照《6~10kV高压开关柜选型原则》,并结合实际运行经验,笔者认为10kV高压开关柜所配附件的沿面绝缘爬电比距,应不低于以下要求:瓷绝缘件18mm/kV,有机绝缘件20mm/kV。
1.3 采用复合绝缘时,不应忽视空气间隙
有的10kV高压开关柜内部,加装绝缘材料制成的隔板,形成带电体——空气间隙——绝缘隔板——接地体这样的复合绝缘模式。
从实际情况看,采用这种复合绝缘时,不能忽视空气间隙,空气间隙最小不低于30mm,否则容易引起绝缘事故。
1.4 运行环境差,检修质量低
一般来说,10kV高压开关柜的运行环境较差,经常受诸如粉尘、烟雾、蒸气等的侵袭,使得绝缘层表面被腐蚀,生成导电物,构成绝缘缺陷。还有个别的开关柜使用单位,不重视设备的检修、维护,不能及时地发现和消除各种绝缘缺陷,最终造成绝缘事故的发生。
2 两点建议
2.1 10kV高压开关柜的设计和制造部门,应严格执行有关的绝缘标准,把好绝缘间隙关和配件质量关。
2.2 10kV高压开关柜的使用单位,在设备投运前,一定要做好交流耐压试验,若试验结果不符合《预防性试验规程》的有关条款,应坚决作退货处理;对运行中的10kV高压开关柜,应充分做好维护、检修工作,并尽可能地改善运行环境。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liushifunihao
    liushifunihao 沙发
    2015-12-20 14:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • 白工
    白工 板凳
    支持这种看法,10KV开关柜的绝缘主要注意绝缘件,绝缘距离,和零部件工艺。
    2015-12-20 08:39:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保护器管理应注意“一体、一线、三点

在农村剩余电流动作保护器管理中,会经常发现一些保护器跳闸灵敏度低的现象,原因就是在“一体、一线、三点”上出了问题。 保护器动作不可靠原因分析 1一体。即变压器的接地体。施工中使用无镀锌角铁,埋入地下运行几年后,接地体严重腐蚀,造成接地电阻过大。 2一线。即变压器中性线至接地体的连接线。使用无镀锌钢筋或铝绞线,发生氧化使接地电阻增加。 3三点。一是变压器中性线桩头引出的接地线连接点,由于农村用电负荷严重不平衡,较大的中性线回路电流造成此处接触不良;二是接地线与变压器外壳螺丝的连接点,由于此处接地体使用无镀锌钢筋,所以铝绞线与钢筋在变压器外壳螺丝的连接处易发生氧化,使接地电阻增加,甚至处于开路状态;三是接地线与接地体的连接点,由于接地体是无镀锌角铁,此处很容易氧化,甚至造成严重腐蚀而断开。

回帖成功

经验值 +10