土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护器管理应注意“一体、一线、三点

保护器管理应注意“一体、一线、三点

发布于:2015-06-16 13:10:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在农村剩余电流动作保护器管理中,会经常发现一些保护器跳闸灵敏度低的现象,原因就是在“一体、一线、三点”上出了问题。
保护器动作不可靠原因分析
1一体。即变压器的接地体。施工中使用无镀锌角铁,埋入地下运行几年后,接地体严重腐蚀,造成接地电阻过大。
2一线。即变压器中性线至接地体的连接线。使用无镀锌钢筋或铝绞线,发生氧化使接地电阻增加。
3三点。一是变压器中性线桩头引出的接地线连接点,由于农村用电负荷严重不平衡,较大的中性线回路电流造成此处接触不良;二是接地线与变压器外壳螺丝的连接点,由于此处接地体使用无镀锌钢筋,所以铝绞线与钢筋在变压器外壳螺丝的连接处易发生氧化,使接地电阻增加,甚至处于开路状态;三是接地线与接地体的连接点,由于接地体是无镀锌角铁,此处很容易氧化,甚至造成严重腐蚀而断开。
我们知道,保护器的保护原理是:当线路上有人触电时,电流经过人体、大地到接地体、接地线,经变压器中性线构成回路,使零序电流互感器内部合成电流不等于0。此时,零序互感器检测到的不平衡电流信号经放大输出后,使接触器(或断路器)跳闸。如果“一体、一线、三点”出了问题则使电阻加大,漏电流则可通过线路的固有对地绝缘电阻和电容形成回路。这时虽然线路上有较大的漏电流,但它通过的是零序电流互感器在其内部形成一个大小相等、方向相反的电流,这时合成电流相对平衡,输出灵敏度就大大降低。
解决的办法
1、改造接地体,使用合格的镀锌角铁,组成符合规程要求的接地体,现场测试接地电阻应在10以下。
2、接地体与接地线的连接处不能埋入土中,应在距地面10~15cm处连接,以便发现问题及时处理。
3、各连接点处,要使用镀锌垫片压实,使其接触良好。
4、经常检查配电变压器中性线接线桩处接触是否良好,发现有白粉末状的氧化物时应及时消除,使其接触良好。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正确选择中性线截面确保安全供电

在城网农网改造中,普遍采用接法为Y-Y0低压三相四线制供电系统,由于对动力、照明混合负载供电,三相负荷一般是不对称的,中性线里必有电流通过。通常总是略去中性线阻抗不计,则中性线电压降为零,认为虽然负载不对称,而负载端电压仍能维持对称状态。可是实际情况是中性线阻抗并非为零,中性线上有电压降落,这就是同行们通常所说的要产生中性点位移。由于受中性点位移的影响,即使在正常运行情况下也会使负载端电压不对称。负荷较轻一相的负载端电压会高于额定电压,而负荷较重一相的负载端电压低于额定电压,对三相电源的电器将有烧毁的危险,将会影响负载的正常运行。负载端电压不对称的程序,不仅与负载的不对称程度和供电距离有关,而且还与中性线的截面有很大的关系。

回帖成功

经验值 +10