土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵采暖技术在寒冷地区的实践

空气源热泵采暖技术在寒冷地区的实践

发布于:2015-06-15 18:32:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  一、概述:


  以空气为热泵的热源在寒冷地区进行采暖是当前研究的热点[1][2]因为它较之以往的燃煤、燃油、直接用电等取暖方式,在环保、节能、安全使用,甚至经济等方面有突出的优点,其可推广性也超过了水源、地源热泵。北京清华索兰环能技术研究所,创出了一条新思路,即在改进现有热泵低温性能的基础上,使之与低温水地板辐射采暖相结合,建立了京、津、青岛、武汉等20多个工程试点,经过两冬的详测,在保证室内18℃以上的舒适环境及无辅助热源的前提下,获得了节能50%以上的可喜结果。


  2002年3月28日在北京通过了建设部科技司主持的专家鉴定,达到了“国内首创、国际先进水平”。


  二、“索兰”空气热泵的低温性能及采暖设计要点:


  经过中国家用电器研究所检测所检测,“索兰”空气热泵有如下表的低温性能:


  表一“索兰’”空气源热泵的低温性能:


  根据表一,得出以下的设计原则


  1、空气热泵机组容量的选择:(用于地板采暖)


  机组容量(W)=当地建筑采暖设计负荷(W/m2)×用户采暖的建筑面积(m2)÷(1-β)×0.85-0.9


  2、室外机最好安装在冬季主导风的背风面,应设遮雪蓬,机组如安装在平台上,则底面应抬高至少20cm,以免化霜结冻,机组吸风口距障碍物至少25cm,双机之间距离至少20cm。


  3、地板下埋管的设计


  空气热泵作为热源时,供水温度或供回水平均温度应尽可能设计得低些,以使机组效率尽可能高,又由于工程实践证明本机组的供回水温差较少仅2-3℃,所以,选择地下埋管时可参照“低温热水地板辐射供暖应用技术规程”(DBJ/T01-49-2000)附录E-1至E-3中平均水温35℃一栏,按照地板所需散热量选择间距,然后,将管道直径放大到Φ20/16成间距缩小一档即可。


  三,工程实践的分析:


  在京、津地区建立了一些住宅用空气热泵地板采暖工程,即北京曙光花园甲11号楼405、海丰园1号楼402、天津银河公寓3号门、望京世安家园以及回龙观云趣园等住宅;现对其测试结果进行总结分析。


  1)关于测试结果与预测的一致性:


  曙光花园甲区11号楼405住宅建筑面积88.6m2,有南向与西向单框双玻窗、混凝土内保温外墙,估算采暖设计负荷为3101W(合35W/m2)机组设计容量为35W/m2×88.6m2÷(1—0.24)×0.9=3672W选用最小号机组2.5P(偏大)安装在西墙外壁龛内(冬季大风有不利影响)地板埋管用PB管,间距200mm,地板表面没装修。室内晚间1人值班,自2001年12月1日至2002年2月14号连续测试记录水温、外温、电耗、数据并经轻工业部家用电器计量中心校正,现以其中1月23日至2月6日计15天数据为例进行分析:1月23日至2月6日共15天,室外平均气温十4.8℃,室内平均气温(20.3℃温度波动<2℃),室内外温差15.5℃,以上述设计负荷为依据,得出此间总计采暖负荷为640.873KWH,总耗电量为260.5KW,则热泵的C.O.P=2.46(其间开机时供水平均湿度为33℃,说明测试结果与预测基本吻合。
  2)关于使用空气热泵采暖的可靠性:


  2001年冬季12月气温低于2002年1月,将气温最低-13℃的即12月14—15日一天数据列于下表:由(表二可见,全天平均室温19.02℃,耗电11KWH,折合4.345元/天,全天开机仅5-6小时。


  3)地板采暖的优越性:


  地板采暖装置与普通铸铁散热器比,热容量大得多,因此,一般天气下,空气热泵均为间歇运行,但却使室温波动很小。以2002年1月26日至27日的结果分析,该天室外为-4.6℃~+5.6℃,全天机组共开启11小时(因在这阶段,室内定温提高到22℃),且每隔40分、50分或1小时开启一次,一次不超过一小时,这就使机组有停歇时间,延长了使用寿命。


  4)地板面层装饰材料、围护结构热阻及周围邻居有无供暖的影响:


  仅以此次京津地区试点工程为例进行比较,列于下表


  表三试点工程的比较(测试时间:2001年11月-2002年3月)


  由表可见:


  1.“曙光”与“天津”房面积相近,除朝向有区别外,“天津”的采暖耗电高46%,而且其室温设定比“曙光”低2℃,所以实际相差还要大,其差异就在于建筑保温与地面装修,其中,由于建筑保温的差异也大约是“天津”的负荷大60%,可见,装修地面砖对电耗影响不是很大。


  2.“望京”与“回龙观”房屋面积相近,而且两者室温设定相同,就测定时间“回龙观”还要偏冷一些,但“望京”的耗电是“回龙观”的1.9倍,其差异主要在于周围采暖情况不同,以及地面装修不同。同样道理,“海丰园”周围无采暖,其耗电也是“曙光”的2.1倍。


  3.“天津”与“海丰园”建筑面积及朝向地面装修都差不多,但“海丰园”比“天津”多耗电44%,是由于室温设定高,周围无采暖,且测试期间外温低。


  5)空气热泵地板采暖与燃气炉采暖的经济性对比:A)当燃气采暖用普通散热器时:以回龙观小区云趣园二区10#4单元202和302(燃气采暖)在控制室温下的运行费用对比数据列于下表(测试时间:2001年2月)


  表中对比房中的总耗气量为122m3,其中含住户2老人,周末有孩子回家吃饭及洗浴,最多扣除20m3,则用于采暖的耗气总量为102m3,合173.4元(21.7元/天),而热泵地暖的耗电总量为184度,合73.6元(9.2元/天),比用庆东燃气炉十森德散热器采暖节省58%的采暖运行费。


  B)当燃气采暖用辐射地板时:参考天鸿集团原已测定的燃气地板采暖费16元/m2季,以曙光花园住宅为例,作如下经济分析:


  四、结论:


  1、多处试点及监测、详测,对风冷热泵地板采暖在寒冷地区的应用有确定可行的结论。


  2、经测试摸索获得了在地板辐射采暖情况下的最佳舒适室温,在实施建设部节能建筑设计标准后,如周围居住为正常情况,其采暖运行费应低于燃气、燃油,甚至燃煤的集中供暖收费。


  3、地面装饰无论是瓷砖还是复合本地板,皆可获得舒适的效果。


  4、随着谷值电价的推行,与燃气、燃油比,其回收年限还会缩短。


  5、对于燃气管网铺设不到的区域,如别墅、平房区,本系统有无可替代的优越性,并能创造舒适的居住环境。


  6、本系统在居住小区内不产生任何空气污染,对于城市的环保意义重大。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zengruo
    zengruo 沙发
    谢谢分享
    狮歌风机http://www.sopchina.com/
    2016-09-13 16:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • co1453862541939
    学习了,谢谢,内容丰富。
    2016-04-12 13:24:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么空气能热水器用久了后 供热水能力差?

随着空气能热水器越来越普及,很多家庭也用上了号称节能之王的空气能热水器,但是空气能产品的一些问题也随之暴露出来。比如说有很多消费者反映,空气能热水器随着使用时间越长,感觉热水水温越不足,一样的水箱,一样的主机,一样的用水量那么到底是哪里出现问题呢?应该怎样去处理呢?  其实消费者要解决水量不够用这个问题是非常简单的,当然首先是需要找出问题所有。一般影响出水量问题主要是以下几点:  一、制冷剂不充足。空气能热水器与空调的工作原理几乎是差不多了,都是需要通过制冷剂来进行加热或者制冷。如果制冷剂量不足,也会导致空气能热水器制热效果不足,所以遇到这种情况可以致电给厂家要求添加制冷剂。而市面上的空气能热水器一般在交付用户使用的时候已经按照定量充注好制冷剂,用户在使用过程中无需自行充注,除非在特殊时候才需要另行添加例如制冷剂泄露。

回帖成功

经验值 +10