土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱安装工程应注意哪些问题?

配电箱安装工程应注意哪些问题?

发布于:2015-06-15 13:04:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  (1)配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差:是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,应及时进行修正。
  (2)铁架不方正:在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,应用吊线重新找正后再进行固定。
  (3)盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框,螺钉不紧的应拧紧,间距应按要求调整均匀,找平整。伤线芯的部分应剪掉重接,多股线应装上压线端子,卡片框应补装。
  (4)接地导线截面不够或保护地线截面不够,保护地线串接,对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。配电箱、盘内的PE线端子适用于一般公用 建筑工程,民用住宅工程不宜使用。
  (5)盘后配线排列不整齐:应按支路绑扎成束,并固定在盘内。
  (6)配电箱(盘)缺零部件,如合页、锁、螺钉等:应配齐各种安装所需零部件。
  (7)铁制箱电、气焊开长孔:应一管一孔,不应用电、气焊开孔,管人箱应平齐。
  (8)箱体稳筑周边缝隙过大:应用水泥砂浆将箱、管筑实:牢固。
  (9)木箱外侧无防腐、内壁粗糙:应按规定处理。
  (10)铁箱内壁焊点锈蚀:应补刷防锈漆。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 萧铁明
    萧铁明 沙发
    走过路过!谢谢分享!
    2016-07-09 17:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • co1467962028581
    感谢楼主分享
    2016-07-09 11:33:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆敷设和二次接线主要存在哪些问题?

  (1)部分电缆施放存在不合理交叉,排列不整齐。  (2)电缆标示牌存在的主要问题有:文字说明错误、采用临时手写、与实际电缆连接不符、遗漏未挂、绑扎不牢固和排列不整齐等问题。  (3)电缆防火封堵的主要问题有:部分未按照设计要求封堵导致封堵不严,施工过程造成封堵破坏,防火隔板的厚度不满足设计要求等问题。防小动物未封堵的情况在各工程验收中最为常见,另有部分屏柜封堵在施工过程中扒开后未能及时恢复。