土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆敷设和二次接线主要存在哪些问题?

电缆敷设和二次接线主要存在哪些问题?

发布于:2015-06-15 13:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  (1)部分电缆施放存在不合理交叉,排列不整齐。
  (2)电缆标示牌存在的主要问题有:文字说明错误、采用临时手写、与实际电缆连接不符、遗漏未挂、绑扎不牢固和排列不整齐等问题。
  (3)电缆防火封堵的主要问题有:部分未按照设计要求封堵导致封堵不严,施工过程造成封堵破坏,防火隔板的厚度不满足设计要求等问题。防小动物未封堵的情况在各工程验收中最为常见,另有部分屏柜封堵在施工过程中扒开后未能及时恢复。
  (4)二次回路存在寄生回路现象。
  (5)CT电流端子排端子绝缘为零。
  (6)SF6断路器机构箱电动机与驱潮电源未分开。
  (7)CT二次回路开路,PT二次回路短路。
  (8)部分户外端子箱不防水。
  • zxklying
    zxklying 沙发
    学习了,谢谢分享,楼主辛苦了
    2015-06-19 15:40:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站安装专业间交界面有哪些遗漏?

  由于变电站工程涉及的专业多,如果专业间配合不够严密,将会在设计和施工中出现盲区,在工程验收中发现以下常见问题:  (1)电气一次专业在各个配电装置的平面布置图给土建专业时,由于未标明户外照明配电箱,户外所有电专用盘及检修箱的位置及安装方式、尺寸,最终延误了施工。  (2)由于电气二次专业在电缆清册中未开列由厂家成套提供的电缆清册,造成电气一次在电缆敷设时未开列二次部分电缆的埋管。  (3)电气一次专业会签土建构架图时未核对土建构架梁上耐绝缘子串挂点的位置是否满足电气要求。

回帖成功

经验值 +10