变电站安装专业间交界面有哪些遗漏?

发布于:2015-06-15 12:59:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  由于变电站工程涉及的专业多,如果专业间配合不够严密,将会在设计和施工中出现盲区,在工程验收中发现以下常见问题:
  (1)电气一次专业在各个配电装置的平面布置图给土建专业时,由于未标明户外照明配电箱,户外所有电专用盘及检修箱的位置及安装方式、尺寸,最终延误了施工。
  (2)由于电气二次专业在电缆清册中未开列由厂家成套提供的电缆清册,造成电气一次在电缆敷设时未开列二次部分电缆的埋管。
  (3)电气一次专业会签土建构架图时未核对土建构架梁上耐绝缘子串挂点的位置是否满足电气要求。
  (4)故障录波器modem的电话线未接入。
  (5)GPS对时遗漏未接。
  (6)保护与通信接口不明确,如缺少光配线架端子接线图。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是工频电压?如何抑制?

  市电电压的频率为50Hz,它会以电磁波的辐射形式,对人们的日常生活造成干扰,我们把这种干扰称之为工频干扰。  工频干扰会对电气设备和电子设备造成干扰,导致设备运行异常。  抑制的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。如果50Hz噪声是空间辐射进入的,说明设计存在高阻抗输入点,降低阻抗可能会解决问题;如果是传导,需要切断传导途径。比如从电源耦合进入的,可以对电源进行二次变换等等。如果信号频段和工频不一致,可以滤波,采用陷波滤波器,或者软件滤波等等。当然在抑制不了的时候还可以采取适应的方案,就是让设备适应工频噪声,如比例双积分的ADC可以控制积分时间为50Hz整周期等等。总的来说具体问题具体分析,泛泛而谈意义不大。