土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞式机房制冷压缩机开停机规范操作指南

活塞式机房制冷压缩机开停机规范操作指南

发布于:2015-06-14 22:34:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、机房空调单级活塞式压缩机开机操作步骤
1.接通控制柜电源。
2.打开冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀,启动水泵,观察水泵进出水压力差以及水压的稳定性,如进出水压方差过大,应检査水管路上的阀门是否开启、水过滤器中的滤网是否堵塞。如水压不稳定,则应排放水管路中的空气,直至水压稳定。
3.启动机房空调水冷却塔风机,观察运行是否平稳、是否有异常嗓声。
4.将压缩机能量调节阀置于0”位。
5.将排气阀开至最大,然后倒回1/2圈。
6.按下启动按钮。
7.将压缩机能量调节阀调大1档,吸入压力降低到正常蒸发压力时,缓慢打开进气阀,开至最大后倒回1/2圈。
8.填写机房空调操作记录。
二、单机双级活塞式压缩机开机操作步骤
1.接通控制柜电源。
2。打开冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀,启动水泵,观察水泵进出水压力差以及水压的稳定性,如进出水压力差过大,应检査水管路上的阀门是否开启、水过滤器中的滤网是否堵塞。如水压不稳定,则应排放水管路中的空气,直至水压稳定。
3.启动机房空调水冷却塔风机,观察运行是否平稳、是否有异常噪声。
4.将压缩机能量调节阀置于0”位。
5.将低压级与高压级排气阀开至最大,然后倒回1/2圈。
6.按下机房空调启动按钮。
7.高压级吸入压力降低到正常中间压力时,缓慢打开进气阀,开至最大后倒回1/2圈。
8.将压缩机能量调节阀调大1档,低压级吸入压力降低到正常蒸发压力时,缓慢打开进气阀,开至最大后倒回1/2圈。
9.填写操作记录。
三、机房空调制冷压缩机正常运行现察
1.保持运行参数稳定,如冷凝压力过高则调大冷却水量,冷凝压力低则调小冷却水量,蒸发温度依靠能量调节阀进行调节。
2.填写操作记录。
四、机房空调单级活塞式压缩机停机操作步骤
1.按下机房空调停机按钮。
2.依次将压缩机进、排气阀关闭。
3.关闭水泵。
4.关闭冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀。
5.关闭水冷却塔风机。
6.填写操作记录。
五、机房空调单机双级活塞式压缩机停机操作步骤
1.按下停机按钮。
2.依次将低压级进、排气阀关闭。
3.依次将高压级进、排气阀关闭。
4.关闭水泵。
5.关闭冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀。
6.关闭水冷却塔风机。
7.填写操作记录。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

精密空调冷却水与冷媒水管理

精密空调冷却水管理为了减少结垢,冷却水系统中补充的水量要多于蒸发的水量,以使含碳酸盐较多的水排掉一部分。一般来说,每蒸发1kg水应补充1.35kg,相应排水,0.35kg。传热管中产生的水垢、尘埃和藻类附着需要定期清除,清除方法有机械淸洗和化学淸洗两大类,化学淸洗需淸洗专业人员进行,机组运行操作人员通常只进行机械淸洗。溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)中常用的冷凝器和吸收器有直管式和U形管(无热应力)式两种,直管式冷凝器和吸收器机械淸洗所用工具如3-14所示,其尼龙刷上带有气堵。用压力为0.7MPa的无油压缩空气推动尼龙刷,将尼龙刷从传热管的—端打到另一端,在传热管内刷刮,反复进行3次,再用压力为0.3MPa水冲刷,即可将污垢等脏物淸除。

回帖成功

经验值 +10