土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地温中央空调技术在建筑节能中的应用

地温中央空调技术在建筑节能中的应用

发布于:2015-06-13 10:39:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
9B234010422.jpg

地温中央空调机组

案例分析概述
北京友谊医院是首都文明单位标兵,具有特殊的工作性质和地理环境。由于近年夏季气温偏高,影响了医院正常的手术和医治。医院决定改造病房大楼原有的燃煤采暖和中央空调系统。医院先后对燃气和电制冷空调系统进行了考察,经分析确定选用地温中央空调机组。

病房大楼和医技楼总计3.4万平方米。改造工程于2000年6月完工。经过调试,机组运行稳定。在夏季制冷期间,当室外温度在40℃时, 病房内平均温度在25℃左右,医务人员和病人都非常满意。冬季供暖期间,原有锅炉供暖系统停止使用,当室外达到-16℃,室内温度都在20℃以上,特殊病房达到26℃,供暖效果良好。
经实测和计算冬季采暖150天,平均费用为20.34元/平方米,夏季制冷120天,平均费用为16.30元/平方米。

案例研究目的
通过对富尔达地温中央空调技术的监测、研究,着重从理论和应用、市场应用潜力及经济效益等方面分析,验证其节能、环保效果,综合评价采用热泵技术的可行性和必要性。

项目总投资
该项目总投资约276万元人民币(一期共购置设备34台,现24台投入运行)。

节能效果
友谊医院原采用燃煤锅炉供暖,采用富尔达地温中央空调技术后年节能费用为39.34万元人民币,折标煤1829.5吨,减排CO24767吨。

投资回收期
该项目投资回收期约为2.3年。

适用对象
富尔达地温中央空调具有节能、环保、经济、可靠的特性,能满足人们对居住、办公舒适、洁净条件的要求。广泛适用于居民住宅、医院、宾馆、办公楼、商场、体育馆及其它公共建筑。

案例源单位
北京友谊医院。

监测单位
山东省节约能源技术服务中心。

技术原理和特性
62234010232.gif

供热、制冷系统原理图

地温中央空调是集供热、制冷和卫生热水为一体的新型高科技产品。其技术原理是通过与地下低温热源进行热交换,实现冬季供热、夏季制冷。该机组的核心是热泵技术,冬季制热以地下水为吸热热源,把水中的热量收集起来,经过能量转换,将热量释放到用户端,实现供热;夏季制冷以地下水为排热热源,把用户端的热量收集起来,经过能量转换,排放到地下水中去,实现制冷。在供热、制冷的同时可供42℃以上卫生热水,用于室内洗浴和洗涤,是建筑行业理想的节能、环保中央空调机组。
由于地下水温全年相对稳定,冬季比空气温度高,夏季比空气温度低,因此,地温中央空调比传统空调系统运行效率要高40%以上。制冷时机组运行不受外界天气、温度变化的影响,所以制冷速度快,能量转换效率高,通常运行费用仅为其它装置的2/3-1/2。
案例监测情况
友谊医院第一期工程改造总面积3.4万平方米,购置设备34台,实际运行24台,总运行负荷588千瓦。
采暖期为150天,消耗电能为130.48万千瓦时,单位电价为0.53元/千瓦时,合计采暖运行费用69.16万元,年平均20.34元/平方米;
制冷期为120天,消耗电能为104.57万千瓦时, 单位电价为0.53元/千瓦时,合计制冷运行费用55.42万元,年平均16.30元/平方米。

节能效益
按同等容量的燃油锅炉测算,采暖运行费用为32.22元/平方米;
按同等容量的燃气锅炉测算,采暖运行费用为28.75元/平方米;
按同等容量的冷水机组测算,制冷运行费用为19.46元/平方米;

经测算对比,燃油锅炉+冷水机组运行费用为最高,富尔达地温中央空调机组运行费用最为经济。根据国家有关能源政策,北京规定二环路内采暖、制冷禁止采用燃煤锅炉,只可使用天然气或燃油。富尔达地温中央空调热泵效能系数可达3.5以上,与燃气锅炉+冷水机组运行费用对比结果如下:
年采暖节省费用28.6万元;
年制冷节省费用10.74万元;
节能效益:该项目年节能效益39.34万元。
年折标煤1829.5吨;减排CO24767吨。

市场潜力及推广前景
我国华北、华东、南部、中部和西北等大部分地区地下水温均在12-21℃之间,都可作为地温中央空调机组的热源。另外经实际应用和测算,凡是建筑面积在3000平方米以上楼寓,都具有良好的改造价值。该技术市场应用潜力非常巨大。

案例源企业评价
05234010456.jpg

2000年我院采用富尔达地温中央空调技术对医院病房大楼原有的空调系统进行了改造。经使用,夏季制冷病房内平均温度在25℃左右。冬季采暖室内温度在20℃以上。其温度特点是均衡、稳定、舒适、清洁。而且,没有任何废弃物的排放,没有易燃、易爆的事故隐患。医务人员和病人都非常满意。
通过一年半的运行,此项改造非常成功,达到了设计要求,结束了用燃煤锅炉供暖的历史。经实测和计算采暖运行费用基本上与原燃煤费用相差不大,制冷运行费用明显低于原冷水机组的运行费用。并且,取消了燃料运输、堆放、清理等繁重的工作环节,降低了运行管理费用。充分显示出了富尔达地温中央空调系统的三大优点:高效节能、经济环保、安全稳定。北京申奥成功,各类新建项目都要符合"绿色奥运、科技奥运"的要求,市区内采暖均要求改用燃气和电制冷。而富尔达地温中央空调正是集供暖、制冷于一体的高科技环保产品,它不仅能够满足环保的要求,又能克服了燃料结构不统一的不足,方便了运行管理工作,而且具有良好的经济效益,建议大力推广该项技术。

9B234010422.jpg


62234010232.gif


05234010456.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调系统变频节能改造

 本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制办法。6Xy无忧研修网  1、引言  改革开放以来,我国国民经济迅速成长,但是能源工业的成长远远满足不了需要,而且非常一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。尤其以节约宝贵的二次能源-电能为主,我国电能最大的用户是电机,约占50%,其中风机水泵的耗电占全部电能的30%.传统的风机水泵的风量、水量的调节是靠风门、节流阀的调节。当风量、水量的需要减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水量的需要增加时,风门、阀的开度增加。这种调节方法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大部份能源在风门、阀上为代价的。并且通常在设计中,用户风机水泵的设计容量都要比现实需要高出不少,这样容易形成人们常说的“大马拉小车”的现象,造成电能的大部份浪费。如果采用调节速度的方法来调节流量,就可以从根本上防止电能浪费。近年来随着电力电子技术的成长,变频调速技术越来越成熟,因此推广变频调速在风机、泵类设备上的应用,对于减少能源浪费具有重要意思。