工程名称 | 西苑饭店 |
白天鹅宾馆 |
花园饭店 |
中国大酒店 |
中山国际酒店 |
南海酒店 |
香山饭店 |
北京国际饭店 |
|
建筑面积(m2) |
62000 |
91500 |
169000 |
158500 |
37600 |
42000 |
33100 |
115000 |
|
客房间数 |
756 |
1014 |
1200+写字间 |
1200+公寓、办公 |
400 |
396 |
320 |
1100 |
|
安装容量 |
制冷机台数(RT×台) |
600×3 |
450×4 |
550×8 400×1 |
800×5 |
350×3 |
340×3 |
600×2 |
1745kW×5 |
(kW) |
6280 |
6280 |
16747 |
13956 |
3663 |
3489 |
4222 |
8723 |
|
厂家 |
YORK |
三菱 |
三菱 |
TRANE |
CARRIER |
TRANE |
YORK |
中国重庆 |
|
实际使用 |
开机台数最多 |
2 |
4 |
6 |
4 |
2 |
2 |
1 |
4 |
开机台数最少 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
一般 |
1 |
2 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
每年开机时间 |
半年季节明显 |
10个月 |
9个月 |
10个月 |
几乎半年 |
几乎半年 |
半年 |
半年 |
|
按小时合出,1、2月部分天停机 |
|||||||||
折合每m2冷负荷安装容量(W) |
101 |
70 |
99 |
88 |
98 |
83 |
127 |
76 |
|
高峰时实用负荷(m2) |
50 |
70 |
67 |
70 |
65 |
55 |
64 |
60 |