1 )空调用冷、热负荷估算

每个设计人员,均需要一些数据以供方案阶段估算建筑物的负荷和设备的容量,即常说的面积指标。夏季每1RT(冷 吨=3.517kW=3024kcal/h)能服务多少m2;冬季每1m2的耗热指标是多少W,以及每m2的风量是多少m3,用以初估空调机。当然这些数 值对不同的气候及各种用途建筑物的差别很大,只有凭经验。同时这些数据还可供设计人员用来检查计算机计算结果,及其他特殊的计算错误等。下表也是一些经验 数字,仅供参考,每个设计人员应及时总结自己的经验。下面有四个表,其中表1.5-1a、b是我们亲自调查的,摘自《高层建筑调查报告》“暖通空调部分 ”。
            制冷设备设计容量与使用情况调查表表1.5-1a
工程名称 西苑饭店
白天鹅宾馆
花园饭店
中国大酒店
中山国际酒店
南海酒店
香山饭店
北京国际饭店
建筑面积(m2)
62000
91500
169000
158500
37600
42000
33100
115000
客房间数
756
1014
1200+写字间
1200+公寓、办公
400
396
320
1100
安装容量
制冷机台数(RT×台)
600×3
450×4
550×8
400×1
800×5
350×3
340×3
600×2
1745kW×5
(kW)
6280
6280
16747
13956
3663
3489
4222
8723
厂家
YORK
三菱
三菱
TRANE
CARRIER
TRANE
YORK
中国重庆
实际使用
开机台数最多
2
4
6
4
2
2
1
4
开机台数最少
1
1
1
1
1
1
1
1
一般
1
2
4
3
1
1
1
2
每年开机时间
半年季节明显
10个月
9个月
10个月
几乎半年
几乎半年
半年
半年
按小时合出,1、2月部分天停机
折合每m2冷负荷安装容量(W)
101
70
99
88
98
83
127
76
高峰时实用负荷(m2)
50
70
67
70
65
55
64
60

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuhongqiangtumu
    各个项目的地点在哪里?麻烦楼主了。
    2015-06-13 17:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2015-06-13 08:46:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 766 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调新风系统设计规范分析

中央空调不同于新风系统,他们是两个不同的概念。属于两大不同的舒适家居系统,中央空调主要用来制冷和采暖,中央新风系统主要用来给室内通风换气,现在很多中央空调带有新风系统,但这不是严格意义上的“新风”,充其量也只能称作“风”。 中央空调为什么要安装新风系统 随着生活水平不断提高,新型建筑增长迅速,人们对室内生活体验的要求和对室内的舒适性、空气品质的要求越来越高,专家指出,室内环境必须有利于身体健康,这就促进了家用中央空调和新风系统的兴盛,家用中央空调也在变频革新中不断的满足人们日益增长的物质需要。