土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 双热源空调系统的应用

双热源空调系统的应用

发布于:2015-06-12 20:49:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 一、工程概况A项目(图一)位于北京朝阳区CBD核心区内。总建筑面积为75766平方米,其中,地上建筑面积51680平方米,地下建筑面积24086平方米。建筑地上14层;地下4层,建筑高度62.70m。结构型式为钢筋混凝土框架-筒体结构。该项目集商业写字楼为一体,白色外立面以永远不会过时的“圆形”为主题,由4座在不同高度、不同方向发生轻微的扭动的塔楼组成,地下一层到四层共158个店铺,共享商业中庭,有效连接购物人群,绝无商业死角,商业建筑面积21017平方米。五到十四层共165个独立的办公间,办公建筑面积36464平方米。

二、空调冷热源的确定冷源:办公区空调系统五到十四层由多联机直接蒸发式盘管、集中空调热水、热水盘管组成。

分东,西,中三个区域。夏季空调由户式分体室外机组提供,冬季供热由集中热水为各户提供空调。过渡季的空调使用由多联机室外机灵活供应。该双盘管类型室内机在冬、夏季节的转换,可在空调主机的控制面板上完成。个别办公室处于空调内区的区域,其室内机仅采用直接蒸发式盘管,冬季经常使用状态为通风模式。多联机室外机放置在屋顶。屋顶据办公底层(F5)的落差为40米左右。

热源:中央采暖热媒由市政热水125℃/65℃供应,经热交换器及采暖循环水泵输送到建筑物各区。塔楼办公热水系统由二组板式换热器,三台热水循环泵(二用一备)组成。热交换器二次侧供、回水温度为60℃/50℃。
三、室内外机选择

1)类型选择

根据负荷计算结果我们选择LG电子生产的直流变频multi-v系列多联机(图二)。室内机采用风管机。

室外机特点有:

① 采用直流变频涡旋压缩机和直流变频电机。

② 能效比业界领先,所有机组均通过国家一级节能认证。

③ 采用板式换热器增加过冷度,冬季-20度启动,夏季48度运行。

④ 长配管高落差,最大总管长1000m,落差100m。

⑤ 采用环保冷媒R410a。

⑥ 独特的冷媒回收功能。

⑦ 夜间低噪音运行功能,可到41Db。

⑧ 故障自检功能。

⑨ 压缩机交替运行功能。

⑩ 后备运转功能等。

室内机特点:① 室内机静压直接在面板上线性可调节的功能。

② 室内外机电机均采用之流无刷电机,效率高、噪音小。

③ 低静压风管机厚度超薄190mm,业界领先。

④ 室内机标配700mm排水泵。

2)室内外机设置该项目所有多联机室外机摆放在屋顶。从屋顶室外机到5层室内机的高低落差约40米,由于采用multi-v系列多联机,该机组具有高落差长配管的功能,因此使用起来效果非常好。
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-06-13 08:49:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 812 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联式空调制冷系统动态仿真的研究

 随着科技的进步和社会经济社会发展水平的提高,人民的生活水平不断提高,多联式制冷空调技术在人们日常生活和工农业生产中得到越来越广泛的应用,使得社会对多联式制冷空调设备的安装、调试、维修以及管理人员的需求不断增加,为了加快多联式制冷空调的安装、调试、维修和管理人才的培养,降低传统培训方法中出现的各种问题,多联式制冷空调动态仿真系统应运而生。一、多联式制冷空调动态仿真系统特点多联式制冷空调仿真系统采用了变量调节以及负荷变化。相比于传统的空调有明显的节能性、舒适性优势。也具有使用灵活、可以独立控制、扩展性良好、占用空间小的特点。多联式制冷空调动态仿真系统是以计算机技术和虚拟现实技术为基础,实现对实际制冷空调系统及其工作状态的计算机模拟仿真,它是一个将计算机虚拟技术应用到制冷空调操作培训的一款仿真应用软件,利用它进行制冷空调系统的学习和培训,可以帮助人们掌握有关理论,提高操作水平,提高制冷系统学习效果。多联式制冷空调动态仿真系统作为一个制冷式空调的应用软件,它可以安装在windows2000及以上的操作系统上,分为单机版和网络版两个版本,其中单机版只需在一台微机上进行,其模拟操作过程在一个显示器模拟仿真面板上进行。制冷系统的内部结构和实际工作流程可以通过三维动画进行演示。压缩机以及膨胀阀利用稳态模型,而对于冷凝器和蒸发器则利用了动态仿真模型。