土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调节器如何静态检验和调整 ?

调节器如何静态检验和调整 ?

发布于:2015-06-12 18:41:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  ①截流器闭合电压和调压器调节电压的调整。将蓄电池两极分别接于调节器的“电枢”接柱和底板上,这时截流器触点应在分开状态,调压器触点应在闭合状态。而在该电路中用一节新的1. 5伏干电池与蓄电池串联后,则截流器触点应闭合,调压器触点将分开。如不符合上述情况,应进行调整。
  ②限流器的调整。将蓄电池与一定瓦数的12伏灯泡串联后,两端分别接于调节器的“电池”和“电枢”接柱上,并使截流器的触点闭合。对于18安的调节器来说,当用195瓦的灯泡时,限流器触点应当闭合;在用220瓦的灯泡时,触点就应分开。而对于13安的调节器,则需用140瓦和170瓦的两种灯泡用同样的方法进行检查,并应得到相同的结果,否则,就应进行调整。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铁磁谐振与接地现象有哪些异同点?

  发生铁磁谐振时由于电源电压中的零序分量及高次分量的存在,也会出现接地信号,但系统中实际并无故障点。此时三相对地电压的变化与接地时的现象截然不同。故障性质相同点不同点接地金属性一相接地。有接地信号。故障相相电压为零;非故障相相电压上升为线电压。非金属性接地。一相(两相)电压低(不为零),另两相(一相)电压上升,接近线电压。并联铁磁谐振基波谐振(过电压≤3倍相电压)。有接地信号。一相电压下降(不为零),两相电压升高超过线电压或电压表到头;两相电压下降(不为零),一相电压升高或电压表到头。中性点位移到电压三角形外。分频谐振(过电压≤2倍相电压)。三相对地电压依相序次序轮流升高,并在(1.2~1.4)倍相电压做低频摆动,大约每秒一次。中性点位移在电压三角形内。高频谐振(过电压≤4倍相电压)。三相对地电压一起升高,远远超过线电压,或电压表到头。中性点位移到电压三角形外。串联铁磁谐振基波及1/3 f谐振(过电压≤3倍相电压)。有接地信号。三相线电压或一相、两相相电压同时大大超过额定值。

回帖成功

经验值 +10